旅馆疏散门宽度要求

现在,旅馆房间入户门宽度有强制要求吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

LHH2737 24-12-26

除位于袋型走道尽端且面积大于50m2的旅馆房间以外,开启后净宽800mm即可

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737   回复: LHH273724-12-27

还有一点忘了补充,无障碍客房在有条件时,疏散门的净宽不宜小于900mm

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-12-27

个人意见,仅供参考:

根据通规:

第7.1.4条规定的各类设施的宽度均为最小净宽度,对于有特殊要求者,应在此基础上增大。

0 赞 0 踩 [回复]举报

云中飞翔 24-12-27

位于两个疏散出口之间的房间,门宽不小于0.8米,单个房间大于120平,设置不少于2个疏散门。位于走道尽端的房间,房间面积不大于50平,设置1个0.8米的疏散门;大于50平米的房间,设置宽度不小于1.4米的疏散门,且保证房间内任一点至疏散门的距离不大于15米。