室外消火栓冬季防冻

各位老师:关于室外消火栓冬季防冻,有没有具体规范要求?

请写下您的回答回答

共 4 回答

一个呆呀 24-12-18

这个看规范没用,我们哈尔滨都是地埋栓,

我们的项目都是排空水、井内灌珍珠岩、双层井盖中间做密封处理

0 赞 0 踩 [回复]举报

喧哗 24-12-18

室外消火栓标准里有个排放余水装置(附图泄水阀),关闭消火栓后,栓内压力低于0.1MPa,自动排水。防冻地上栓把泄水阀装在冻土线以下就行了。室外消火栓标准图集里也有。

0 赞 0 踩 [回复]举报

云中飞翔 24-12-18

当前的室外地上式消火栓,在下部有个排放余水的装置,每次用过之后,打开附近的阀门井,打开排放余水开关,排放余水,排放后一般冰冻线以上就没有水了,完全满足房东要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-12-19

个人意见,仅供参考:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》:

依据7.1.5条,可以采用干式。

1 赞 0 踩 [回复]举报