请问老师!房间吊中间为石膏板两边为铝方通,镂空率24%,感烟探测器设计在中间石膏板位置!是装在吊顶上面还是吊顶下面呢?
提 交
共 5 回答
jinyanwu 24-12-14
根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》:
符合第3条款,应根据实际试验结果确定;也可以上下同时设置。
2 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 24-12-17
符合楼上6.2.18第4条的情况,应设在石膏板吊顶下方。
0 赞 0 踩 [回复]举报
----武---- 24-12-25
吊顶上,镂空率不看整体综合比例,想你这样就是100%(石膏板吊顶)、50%(铝方通区),根据烟雾扩散,必须装上面
四川唐门 25-03-28
最终选择是装上下烟感稳当!
sail 26-09-07
要做实验确定。