请问哪位老师能解释一下,消防水池液位的高低报警是如何设置的,依据是什么?水位高高报警和低低报警是如何设置的,依据是什么?
提 交
共 7 回答
wetom 24-12-04
依据设计图纸上的有效水位,至于设置方法,不同产品操作方法不一样,具体请咨询你的供货商。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阿宝宝 回复: wetom24-12-11
没有供应商,都是施工单位买了个液位报警器拿来就装,问安装的师傅为什么液位报警数值这样设置,师傅也不知道为啥这么设置,师傅觉得反正装上了,设置了高低液位报警能用就行了。
没有设计图纸,我找了,图纸上没有这方面的内容。
资源网小助理 24-12-04
阿宝宝 回复: 资源网小助理24-12-11
谢谢老师,请问这个图是出自哪个规范哪一个条款,我想找来学习一下,也好拿给我的领导看看出处。
潘天坤 24-12-05
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消水规图示15S909有提到:在溢流水位、最低有效水位时应报警;水位低于正常水位50毫米至100毫米时,应向消防控制中或值班室报警;消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止;室外水边的就地水位显示装置可采用电子显示装置
阿宝宝 回复: 潘天坤24-12-11
谢谢老师帮助。我们单位设置的高低液位报警高低液位之间差值达到1.2米。你提供的这个依据能让我明白这原理的出处,知道了这个现象是不正确的。请问老师,这个依据的消防图集在哪里能找到下载下来学习呢?
最新问题
关闭
没有供应商,都是施工单位买了个液位报警器拿来就装,问安装的师傅为什么液位报警数值这样设置,师傅也不知道为啥这么设置,师傅觉得反正装上了,设置了高低液位报警能用就行了。