消防电源,要求增加漏电保护。消防水双电源切换装置上端增加漏电保护开关,是否合理
提 交
共 3 回答
jinyanwu 24-12-03
个人意见,仅供参考:
消防电源不能有漏电保护,关键时候万一漏电跳了,怎么用?
配置过负荷保护仅能用于报警,可以配置短路保护;
0 赞 0 踩 [回复]举报
云中飞翔 24-12-03
消防电源,可以设置漏电保护,但漏电保护动作不应切断消防电源,可以设置报警提醒功能。
潘天坤 24-12-04
普通的配电线路应装设短路保护和过负荷保护,而消防排烟风机及水泵的线路属于过负荷断电会引起严重后果的,过负荷保护只作用于信号报警,不应切断电源,可以参照下建筑电气与智能化通用规范图示24DX002-1第52页做法