消防问答 > 防烟排烟 提问

关于三米以下排烟计算书中烟气的绝对温度大于280℃

排烟系统280℃系统关闭阀门,但在计算书中烟气的绝对温度偶尔会大于280℃,对于大于3米的场所还能调整减小储烟仓,而三米以下场所计算值几乎都大于280℃。挡烟垂壁做到最小也就0.5米,如果用0.5米计算值带入发现都超过280℃应该怎么办呢?也带入过排烟规范附录B,用3.5米层高1.5米挡烟垂壁,顶部单风口近似42200m³/h,得出计算结果烟气的绝对温度大于280℃。那是否规范有误呢?三米以下空间限定单排烟口风量仍然用规范计算公式是否适用?

请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 24-12-04

规范好像没有提到“平均温度与环境的温度差及绝对温度数值不应大于多少”,挺多人认为空间净高未大于3米的场所可以不考虑单个排烟口最大允许排烟量

公式中关键因素是Z值(燃料面到烟层底部的高度 ),对于单层空间一般燃料面高度是0米,所以就是设计清晰高度,即挡烟垂壁距地高度


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭