干式消火栓可以使用预作用阀组么?干式消火栓的报警按钮作为直接控制快速起闭装置的按键,怎么防止误操作。

干式消火栓可以使用预作用阀组么?干式消火栓的报警按钮作为直接控制快速起闭装置的按键,怎么防止误操作。

请写下您的回答回答

共 4 回答

资源网小助理 24-12-02

0 0 [回复]举报

云中飞翔 24-12-02

干式消火栓可以采用:干式 报 警 阀 、 雨 淋 阀 或 电 磁 阀 、电 动 阀 ( 开 启 时 间 ≤ 30s)作为快速启闭装置。

0 0 [回复]举报

穷横儿   回复: 云中飞翔24-12-02

现场检测遇到的干式消火栓使用的是预作用报警阀,想问一下这种设计合规么?另外干式室外消火栓收到哪些信号开始给管道注水?现场是仅启动一个消火栓报警按钮就打开预作用阀组然后通过压力开关连锁启动消防泵是否合规。

0 0 [回复]举报

云中飞翔   回复: 穷横儿24-12-02

1、规范里只提到三种阀组,未提到预作用阀组。

2、消火栓按钮在干式消火栓系统中主要用于发出报警信号、作为联动信号,以及启动干式消火栓系统的快速启闭装置‌。

3、如果要启动消防水泵需要有三个信号,一个消火栓按钮,另外两个探测器或一个探测器一个手动报警按钮。

0 0 [回复]举报