GB50016-2014(9.3.11.2)说明:穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处,应设置70度防火阀。
1、此规范内“隔墙”是只指通向另一个房间的风管,还是包含直通室外的排风管?
2、如该处又是气体保护区域,是否又要改为能自动关闭的防火阀?
提 交
共 3 回答
消防网友62227 24-12-01
都有,自动关闭风机以及防火阀,然后气体灭火。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-12-02
1、从规范来说,穿越机房隔墙、穿越防火隔墙需要设置防火阀,然后也有人认为室外是安全区域可以不设置
2、设置气体灭火系统的场所,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭,所以如果存在开口应该将开口密闭或者设置可以电动/联动关闭的防火阀
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
wetom 24-12-02
1、不包含是直通室外的管道,但通室外后再次进入别的房间的需要根据具体情况考虑。
2、如果兼事故排的话不仅是关闭还要考虑灾后事故排风时的远程开启。