配电房门需要甲级门吗,

通用规范没有规定了?

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 24-11-30

开向建筑内的门要甲级防火门;开向室外的门为乙级防火门

0 0 [回复]举报

消防网友77957 24-11-30

应该需要,应该从严处理,且甲级门和乙级门价格费用差不多

0 0 [回复]举报

jinyanwu 24-12-02

通规要求是防火门,但没有级别要求,这个是建规规定:

0 0 [回复]举报

xie00 24-12-02

8.3.2 变电所防火门的级别应符合下列规定:
    1 变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门;
    2 变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门

0 0 [回复]举报