消火栓泵联动启动需要几个探测器/手报?
提 交
共 1 回答
jinyanwu 24-11-30
同一个报警区域内的两只探测器加消火栓按钮,或者一只探测器加一只手动报警按钮,加消火栓按钮,联动开启消防泵。一个消火栓报警按钮只作为报警信号,不启泵。