问题151:公共建筑中地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上扩大封闭楼梯间疏散?(2条)
151.1.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.1条:
一栋4层的公共建筑,地上封闭楼梯间在首层若通过扩大封闭楼梯间疏散,地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上扩大封闭楼梯间疏散
?答:地下室的封闭楼梯间在首层不可以通过地上扩大封闭楼梯间疏散。地下室封闭楼梯间可在首层通过与地上封闭楼梯间共用公共通道或门厅通往室外,公共通道或门厅与周边其他区域的防火分隔及其内部装修材料的防火性能应符合前室相关要求(如下图所示);
151.2.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.11条:
(补充GB55037-2022第7.1.10条)地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙进行分隔后,应分别直通室外;当确有困难时,地下楼层的疏散楼梯间可与地上楼层的疏散楼梯间共用前室或共用疏散走道通至室外。当因建筑平面受限,地下楼层的人员疏散需通过消防电梯前室进入封闭楼梯间时,消防电梯前室面积应能满足合用前室面积的要求。注:1《通规》未明确分隔后的楼梯间在首层的布置形式,对于住宅建筑、交通核未贴邻外墙的建筑,在首层分隔后独自直通室外有难度,结合规范编制组的宣贯作此规定;2分隔后地下楼层的疏散楼梯间往往为封闭楼梯间,但位于地上楼层消防电梯在地下楼层的前室内,形成类似合用前室的情况,该种情况仍要满足合用前室的面积要求;
