问题150:独立设置的消防电梯前室的门应向哪个方向开启?(2条)

150.1.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.9.2条:
独立设置的消防电梯前室的门应向哪个方向开启?消防电梯不是安全出口,对消防队员来说,应是从消防电梯出来救援,所以,消防电梯前室的门应向外开;

150.2.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第4.35条:
消防电梯前室(合用前室)处的门是开向走道方向,还是开向电梯厅方向?
单独的消防电梯前室门应开向什么方向?答:消防电梯合用前室的门应向疏散方向开启:单独的消防电梯前室门宜向消防队员进入火场的救援方向开启;