问题131:“大空间疏散模式”的场所是否可以采用敞开楼梯间作为安全出口?(3条)
131.1.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.35条:
当满足《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条第4款规定的公共建筑开敞大空间场所直通疏散楼梯间时,应采用乙级防火门和楼梯间分隔,其他房间的疏散门不应直通楼梯间(附图3.5.35-1、附图3.5.35-2);
131.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.35条:
当满足《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条第4款规定的公共建筑开敞大空间场所直通疏散楼梯间时,应采用乙级防火门和楼梯间分隔,其他房间的疏散门不应直通楼梯间(附图3.5.35-1、附图3.5.35-2);
131.3.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2023年版)》第2.4.4条:
大空间内的封闭楼梯间是否必须设置前室?答:大空间内设置的封闭楼梯间无必须设置前室要求;
