全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题132:高层住宅中的卫生间是否可以作为安全间或避难间?(11条)

132.1.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.50条:
建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有1个房间符合下列规定:应靠外墙设置,尽量位于消防车登高操作场地一侧,如确有困难,应尽量靠近消防队员可以到达的公共部位;应设置可开启外窗,外窗的耐火完整性不应低于1h;该房间的门应采用乙级防火门:内、外墙体的耐火极限不应低于1h:该房间不应利用厨房和设有燃气热水器的卫生间;

132.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.50条:
建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有1个房间符合下列规定:应靠外墙设置,尽量位于消防车登高操作场地一侧,如确有困难,应尽量靠近消防队员可以到达的公共部位;应设置可开启外窗,外窗的耐火完整性不应低于1h;该房间的门应采用乙级防火门;内、外墙体的耐火极限不应低于1h;该房间不应利用厨房和卫生间;

132.3.《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-建筑专业防火部分(2023年版)》第六章问题3第2款:
高《建规》条文第5.5.32条规定的住宅避难间,是否必须设置在救援场地一侧?住宅设计时可利用卫生间做户内避难间吗?《建规》未明确规定住宅避难间的设置位置。从便于救援的目的考虑,宜在靠近消防车登高操作场地一侧布置住宅避难间,消防车登高操作场地应有直通住宅疏散楼梯间的出入口。不应利用卫生间作为住宅户内避难间,卫生间门的通风卫生要求,通常会与避难间的防烟隔热要求产生矛盾,难以满足该条规定的设置目的;

132.4.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第103条:
大于54m的住宅设置避难间,设置在非登高场地对应的外墙上是否满足要求?避难房间选择卫生间设置否满足要求?设置在卫生间布置乙级防火门是否满足卫生间门通风的要求?
答:可以选住宅卫生间,卫生间开窗大小,需满足消防人员救援时由室外进入的条件;

132.5.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.25条:
1问题描述:卫生间、厨房能否用做“住宅安全性房间”?(注:5.5.32条条文说明“对于大于54m但不大于100m的住宅建筑,尽管规范不强制要求设置避难层(间),但此类建筑较高,为增强此类建筑户内的安全性能,规范对户内的一个房间提出了要求”,本条将该类房间简称为“住宅安全性房间”)
2参考依据:)应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.32.6.5.1条第6款的规定。2应符合国家标准《住宅设计规范》GB50096-2011第5.8.6条的规定3参考做法:因厨房、卫生间无法同时满足国家标准GB50016-2014(2018年版)及GB50096-2011的要求,所以“住宅安全性房间”不能设置在住宅的卫生间及厨房内;

132.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.61条:
《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.32条,利用卫生间作为安全房间是否可行?
答:原则上不可行,防火门无法满足卫生间平时使用所需要的通风要求,建议优先采用卧室作为安全房间;

132.7.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题44:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.5.32条规定的房间是否特指住宅房间,能否设置在卫生间?外窗是否需满足救援要求?
处理意见:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.5.32条规定的房间可设置在卫生间,其门与外窗满足相关要求即可,不需考虑外窗的消防救援要求,但应满足外窗的耐火完整性要求,否则应按“必须修改(消防安全)”处理;

132.8.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.3.16条:
高层住宅卫生间设为安全间,如何符合《住宅设计标准》DB32/3920-2020第5.9.4和8.9.3条规定?
答:高层住宅将卫生间设为安全间时,根据《住宅设计标准》DB32/3920-2020第5.9.4条和第8.9.3条规定,卫生间外窗的耐火完整性不宜低于1.00h,卫生间的门宜采用防火门,门距地面应留出不小于0.03m的缝隙;

132.9.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2019年版)》第2.2.7.2条:
当安全间为卫生间时,采用乙级防火门不符合《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第4.9.4条中距地面留出不小于0.03m缝隙的要求,是否仅能将卧室作为安全间?
答:通常的木质防火门下方也会留有一定空隙。《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第8.9.3条的条文说明也是鼓励利用每户直接对外的卫生间兼做避难室;

132.10.《大连市建设工程消防设话赛奪验收技术指南(2023年版)》第1.3.4.4条:
高度大于54m的住宅建筑中的临时避难间是否可利用厨房或卫生间设置?
答:厨房和卫生间都有排风系统,通常利用门上留百叶或者门与地面留20~30mm的缝隙来实现补风,这与避难间防火门的烟密闭性要求是冲突的,因此住宅建筑中的临时避难间不应利用厨房或卫生间设置;

132.11.《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-建筑专业防火部分(2023年版)》第六章问题3第2款:
高《建规》条文第5.5.32条规定的住宅避难间,是否必须设置在救援场地一侧?住宅设计时可利用卫生间做户内避难间吗?
《建规》未明确规定住宅避难间的设置位置。从便于救援的目的考虑,宜在靠近消防车登高操作场地一侧布置住宅避难间,消防车登高操作场地应有直通住宅疏散楼梯间的出入口。不应利用卫生间作为住宅户内避难间,卫生间门的通风卫生要求,通常会与避难间的防烟隔热要求产生矛盾,难以满足该条规定的设置目的;