全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题125:敞开楼梯间窗户是否可以作为走道自然排烟窗使用?(2条)

125.1.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第3.0.18条:
《建筑防排烟标准》第4.2.3条,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施。顶层和走道连通的敞开楼梯间,楼梯间的窗户是否可以作为走道的自然排烟窗?疏散楼梯间窗户均不可作为走道自然排烟窗使用,其余非疏散楼梯间的窗户可作为走道的自然排烟窗,但应在储烟仓以内;

125.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第3.2.6条:
顶层与走道连通的敞开楼梯间的窗户是否可以作为顶层走道的自然排烟窗?解答:敞开楼梯间为竖向疏散通道,故不宜采用敞开楼梯间的窗户作为走道的自然排烟窗。
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.1条;