问题124:敞开楼梯间与疏散走道连接处是否需要设置挡烟设施?(5条)

124.1.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第7.1.5条:
《防排烟标准》第3.2.1条中,每5层内可开启外窗或开口的布置间隔,应满足不设置可开启外窗或开口的连续楼层数不多于2层的要求。地上敞开楼梯间应按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗(开口),且应在疏散走道与其连接处上方设置挡烟设施(如挡烟垂壁),其下缘距地面的净空高度不应小于2.0m;

124.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第9.2.21条:
设置排烟设施的疏散走道,与其相邻敞开楼梯间应在相邻部位设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;

124.3.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021版)》第8.1.5条:
敞开楼梯间是否需满足自然通风要求?处理意见:公共疏散用的地上敞开楼梯间应按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗。疏散走道按要求需要设置排烟系统时,开敞楼梯口应设挡烟垂壁;

124.4.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第9.2.21条:
设置排烟设施的疏散走道,与其相邻敞开楼梯间应在相邻部位设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;

124.5.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.8条:
敞开楼梯间,做三跑梯段,中间形成较大的梯并(楼梯间上下部位设挡烟垂壁),是否可行?
答:敞开楼梯间是指在楼梯周围具有三面封闭围护,一面开敞的楼梯间,开敞面与疏散走道等直接相通;与走道相通的开口宽度宜小于楼梯间周长的1/4,并应在与走道连通处采取挡烟措施;