全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题126:与开敞外廊相连的敞开楼梯间是否需要满足相邻开口最近边缘水平不小于1.0m要求?(3条)

126.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.10条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.1条,“楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m”。
1.楼梯间与阳台相邻时,阳台算不算洞口边缘?住宅建筑外墙上相邻两户阳台是否需要满足1m的防火间距?
2.与外廊相连的敞开楼梯间是否也应满足本条(因火灾时楼梯平台有人员疏散经过,相邻房间如为火灾房间则具有危险性)?与外廊相连的室外楼梯水平距离应为多少?
答:1.楼梯间、前室及合用前室三者与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m,开敞阳台属于室外空间,可不计算至洞口边缘。当阳台封闭时,等同于室内空间,应按其外围护结构外表面所围空间计算。
2.与外廊相连的敞开楼梯间距两侧门、窗、洞口应满足水平距离不小于1.0m,与外廊相连的室外楼梯距两侧门、窗、洞口水平距离不应小于2.0m;

126.2.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.4.3条:
与开敞外廊相连的敞开楼梯间是否应满足《建筑防火通用规范》第7.1.8条第8款的要求?
解答:与开敞外廊相连的敞开楼梯间距两侧相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m;

126.3.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.4条:
楼梯间、楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室的窗户与敞开式外走廊边缘的间距是否不应小于1.0m?
答:不需要(图1.4.4);