问题109:疏散门净宽度与土建门洞口宽度之间的关系该如何确定?(3条)
109.1.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.3.1条:
疏散门的门洞宽度宜按规范规定的疏散门净宽度基础上,单扇门增加不小于150mm,双扇门增加不小于200mm。门的制作安装应满足规范规定的疏散净宽度要求;
109.2.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.3.1条:
疏散门的门洞宽度宜按规范规定的疏散门净宽度基础上,单扇门增加不小于150mm,双扇门增加不小于200mm。疏散门的门洞高度门宜按规范规定的疏散门净高度基础上,增加不小于200mm。疏散门的制作安装应满足规范规定的疏散净宽度、净高度要求;
109.3.《深圳市建设工程消防施工质量通病及整改示例(2023年版)》问题第2.3-10条:
参建单位往往对门洞和门净宽不加区分,或对防火门门洞和净宽的尺寸关系把握不准,导致防火门净宽不足。一般情况下净宽:单扇防火门=门洞-200mm,双扇防火门=门洞-250mm;
