问题108:敞开楼梯间或前室内是否可以设置管井检修门?(11条)
108.1.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.4.4条:
敞开楼梯间作为疏散楼梯时,敞开楼梯间内是否可以设置管井检修门?
答:作为疏散楼梯的敞开楼梯间内不应设置管井检修门。当住宅敞开楼梯间内确需设置管井时,不应设置在楼梯休息平台及梯段范围内,管井检修门应采用乙级防火门;
108.2.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.6.6条:
管道井、电缆井、电表间能否设置在住宅建筑的敞开楼梯间内?
答复:可以;
108.3.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.6.7条:
住宅高度小于33m的敞开楼梯间内设管道井,其地下楼梯间内是否可以开管井门?
答复:不可以;
108.4.《黄石市建设工程消防设计审查验收常见问题解答(一)(2024年版)》第一.11条:
配电柜能否设置在疏散楼梯间内?
答:不应设置在疏散楼梯间内;
108.5.《黄石市建设工程消防设计审查验收常见问题解答(一)(2024年版)》第一.12条:
敞开楼梯间内能否设置水井、电井等设备井道?建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,户门采用乙级防火门,楼梯为敞开楼梯间,该敞开楼梯间内能否设置水井、电井等设备井道?
答:确有困难,敞开楼梯间可以设置水井和电井,楼梯间设置水井和电井应采用乙级防火门;
108.6.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》5.2.10.33条:
住宅地下车库的楼梯、前室开有设备井的门。
解析:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.3-5条规定:“除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。”。住宅地下车库的楼梯如果是车库专用楼梯则前室内不应开设设备管井门;如果楼梯是住宅楼梯,车库是利用住宅楼梯进行疏散,则楼梯前室内可开设设备管井门,楼梯间内不应开设设备管井门;
108.7.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》5.2.10.69条:
住宅的合用前室和单独的消防电梯前室,是否允许开电缆井和管道井的检查门?
解析:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8-5条“除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口”。住宅的合用前室内允许开电缆井和管道井的检查门,单独的消防电梯前室内不允许开电缆井和管道井的检查门;
108.8.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题22:
7.1.8-5条所述的楼梯间是否不包括敞开楼梯间?按《建筑设计防火规范)敞开楼梯间内可以设置设备管井门,新规是否提高要求?如下图;
交流解答:敞开楼梯间可以设置设备管井门,建议设乙级防火门;
108.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.15条:
当确有困难时,多层建筑敞开楼梯间内可设置水电管井,但管井门的耐火性能不应低于乙级防火门;
108.10.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.15条:
住宅建筑敞开楼梯间内是否可设置设备管井检修门?
答:住宅建筑敞开楼梯间内可以设置设备管井检修门,检修门应采用乙级防火门;
108.11.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第5.21条:
【问题】《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8-5条,“除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。”对于住宅的敞开楼梯间,是否可以设置管井的检修门?如图示意:
【答复】可以。管井应在楼层处按规范要求设置水平防火分隔,检修门应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.4条规定。检修门为常闭状态,不属于影响疏散净宽的障碍物;
