问题76:什么情况下剪刀楼梯间两个梯段之间可不设置防火隔墙?(7条)
76.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.2条:
当公共建筑中商场、展厅等采用剪刀楼梯间并作为一个安全出口使用时,该剪刀楼梯两个梯段之间可不设置防火隔墙;
76.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.2.12条:
用于解决疏散宽度采用的剪刀楼梯间,当其位于多层、裙房或符合本《指南》第1.5.3条要求的主体建筑投影范围内的附属部分时可采用封闭楼梯间,两个梯段之间可不设置防火隔墙;
76.3.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.15条:
当剪刀楼梯作为1个独立的安全出口时,楼梯间内两个梯段之间可以不设置防火分隔墙,楼梯梯段或入口的净宽度可叠加计入总疏散净宽度;
76.4.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.4条:
(补充GB50016-2014[2018年版]第5.5.10条)公共建筑中商店营业厅、展厅采用剪刀楼梯间用于解决疏散宽度时,只可计作一个安全出口,两个梯段之间可不设置防火隔墙;
76.5.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.2.3条:
设当剪刀楼梯间两个梯段间不设置防火分隔,应作为一部疏散楼梯使用,其疏散净宽度为两个梯段净宽度之和,两个梯段均应直通室外;
76.6.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.4.4.1条:
剪刀楼梯是否可以作为地下建筑一个防火分区的两个安全出口?是否可以作为两个相邻防火分区各自的一个安全出口?
答:剪刀楼梯在任何情况下都不可以作为地下建筑一个防火分区的两个安全出口;当两个相邻防火分区利用剪刀梯作为各自防火分区的一个安全出口使用时,剪刀梯中间隔墙应为防火墙,每部楼梯只能为本层的一个防火分区提供疏散,不允许相邻防火分区共用;
76.7.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.14条:
