全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题74:大空间歌舞娱乐放映游艺场所的疏散距离该如何确定?(15条)

74.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.6条:
歌舞娱乐放映游艺场所中每个房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9米,当其中的房间具有至少2个不同方向的疏散门且均为安全出口时,该房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于18米。当该场所设置自动喷水灭火系统时,房间内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可增加25%;
74.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.12条:
歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间部位的疏散距离如何界定?
答:歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间应具有至少2个不同方向的疏散门,当疏散门均为安全出口时,该房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于18m,且在设置自动喷水灭火系统后该距离不得增加;

74.3.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.17条:
网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离不应大于18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加25%;

74.4.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.25条:
歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间部位的疏散距离能否套用《建规》第5.5.17条第4款?
答复:不可以,可按“关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字2021)1号文的规定执行;

74.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.43条:
网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离不应大于18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加25%;

74.6.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.5-22条:
【问题1.3.5-22]歌舞娱乐放映游艺场所中采用开敞大空间的房间,如何确定其疏散距离?
【解析】歌舞娱乐放映游艺场所的厅室具备两个不同方向的安全出口条件时,其疏散距离可参考《建规》第5.5.17条歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离执行;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,上述疏散距离可增加25%;

74.7.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.17条:
7 网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离可按照《建筑设计防火规范》表5.5.17规定的歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的疏散距离要求执行;

74.8.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.2.5条:
歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口时,疏散距离如何界定?
答:歌舞娱乐放映游艺场所房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:
(1)当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;
(2)当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;
(3)当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%;

74.9.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第8条:
带有演出功能的酒吧、餐厅是否属于歌舞娱乐放映游艺场所?大厅内最远点至安全出口的距离是按9米(11.25米),还是按餐厅30米(37.5米)执行?
答:带有演出功能的酒吧、餐厅在使用性质和火灾危险性方面与歌舞娱乐放映游艺场所类似,建议按照歌舞娱乐放映游艺场所对待。歌舞娱乐放映游艺场所内部,如果是从房间通过门到走道,然后到安全出口的疏散模式,则需要执行规范表5.5.17中对歌舞娱乐放映游艺场所的要求(两个安全出口之间不大于25米,袋形走道两侧或尽端不大于9米);如果是一个大空间的舞厅、游艺厅、多功能厅,且厅的疏散门就直接是安全出口,可按照第5.5.17条的第3项,按房间内任一点到疏散门直线距离不大于表5.5.17中对袋形走道两侧或尽端疏散门至最近安全出口的距离确定。(例如,一二级耐火等级单多层建筑物内,按照不大于22米,当全建筑设有自动喷水灭火系统时,可增加25%);

74.10.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.2.10条:
歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口时,房间内任一点至安全出口的直线距离应符合下列规定:
1、当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;
2、当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;
3、当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,疏散距离可分别增加25%;

74.11.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.4.4.14条:
歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间部位的疏散距离如何界定?
答:歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间应具有至少2个不同方向的疏散门,当疏散门均为安全出口时,该房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于18m,当设置自动喷水灭火系统和自动报警系统时该距离可增加25%;

74.12.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.6条:
当一、二级耐火等级建筑内的大型歌舞娱乐场所采用大空间的形式且设置有不同方向的安全出口时,室内疏散距离是否可以按大空间的疏散距离考虑?
答:当一、二级耐火等级建筑内的歌舞娱乐场所,采用大空间形式的房间且设置有不同方向的安全出口时,房间内任一点至安全出口的直线距离可按下列要求执行(图1.3.6)1当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;2当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m(房间内最远点至安全出口中点连线之间夹角不小于45°认为是两个疏散方向);3当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%;
74.13.《青岛市建筑工程施工图设计审查技术问答清单(2024年版)》第2.11条:
歌舞娱乐放映游艺场所是否能布置成大空间?如果可以,疏散距离如何界定?
【解析】依据《建筑设计防火规范》第5.4.9、5.5.17条,规范规定了厅、室之间以及厅室与其他部位之间应采取防火分隔措施,特殊楼层有厅室最大面积限定,歌舞娱乐放映游艺场所的房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离按照不超过9m控制,当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,可增加25%;

74.14.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.43条:
网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离不应大于18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加25%;
 
 74.15.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.10条:
(补充GB50016-2014(2018年版)中第5.5.17条)歌舞娱乐放映游艺场所中,当房间内任一点均有两个及以上疏散方向且房间疏散门均为安全出口时,房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可增加25%。注:根据规范编制组给深圳市消防救援支队的复函(建规字〔2021〕1号),明确歌舞娱乐房间的疏散距离要求;

目录 返回 上节 下节

关闭