全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题65:是否可以采用异型防火卷帘进行防火分隔?(11条)

65.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.6条:
中庭可否采用异形防火卷帘或折叠提升防火卷帘?当防火卷帘的耐火极限满足要求的情况下,是否可以使用单联单轨防火卷帘?
答:《建规》第6.5.3条规定,防火分隔部位设置的防火卷帘,应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。侧向封闭式、水平封闭式防火卷帘不具备自重自动关闭功能,异形或折叠提升式防火卷帘也未有效解决自重自动关闭的功能,不符合《建规》的规定。因此,在建筑内的防火分隔部位不应采用侧向式、水平封闭式和折叠提升式防火卷帘,以确保防火分隔的可靠性和有效性;

65.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第3.2.2条:
不应使用水平、侧向等开启方式的防火卷帘和弧形、L型等不规则型的防火卷帘;

65.3.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第5.0.1条:
建设工程中对异型防火卷帘有什么规定?
处理意见:严禁使用侧向或水平封闭式及折叠提升式防火卷帘进行防火分隔;

65.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.3.8.2条:
目前超大城市综合体建筑很多,其防火设计除应符合《建规》要求外,还应符合哪些规定?
超大城市综合体是指总建筑面积大于10万㎡(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大型公共建筑。其防火设计除应符合《建规》要求外,还应符合下列规定:(总建筑面积小于10万㎡的城市综合体参照执行)4严禁使用侧向或水平封闭式及折叠提升式防火卷帘,防火卷帘应当具备火灾时依靠自重下降自动封闭开口的功能;

65.5.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.12条:
可以使用弧形防火卷帘吗?弧形防火卷帘可以使用,单樘卷帘长度不应大于9m,且厂家应提供有关消防认证文件;

65.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.8条:
总建筑面积大于10万㎡以上规模的大型综合体项目,是否可以使用无固定导轨转折型防火卷帘(非折叠提升式卷帘)?规模小于10万㎡的综合体项目,防火卷帘使用有无相关要求?单一功能建筑(如纯办公楼等)是否可以使用折叠提升式卷帘?
答:
1.大于10万㎡的综合体项目严禁使用侧向或水平封闭式及折叠提升式防火卷帘,防火卷帘应当具备火灾时依靠自重下降自动封闭开口的功能,规模小于10万㎡的综合体参照执行。
2.不违反第1条技术要求的垂直下降防火卷帘没有限制。
3.单一功能建筑(如纯办公楼等)可采用折叠提升式卷帘;

65.7.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第4.3条:
不应使用水平、侧向等开启方式和弧形、L型等不规则型防火卷帘进行防火分隔。超大城市综合体(建筑面积不小于10万平方米)不应使用折叠提升式防火卷帘进行防火分隔;

65.8.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.3.1.2.1条:
对于总建筑面积10万㎡及以上(不包括住宅、写字楼部分的建筑面积)集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体除满足规范规定的相关要求外,尚应做到以下几点:严禁使用侧向或水平封闭式及折叠提升式防火卷帘,防火卷帘应当具备火灾时依靠自重下降自动封闭开口的功能;

65.9.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第118条:
公安部《2016》113号文明确“大于10万㎡商业综合体,严禁采用折叠提升式防火卷帘”。总建筑面积小于10万㎡的城市综合体,其商业中庭能否采用折叠提升式防火卷帘。其余公共建筑能否采用折叠提升式防火卷帘?
答:按《建规》6.5.3条执行,建议不用折叠提升式防火卷帘;

65.10.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.7.5条:
民用建筑可以设置不规则型的防火卷帘吗?
答:不应使用水平、侧向等开启方式的防火卷帘和弧形、L形等不规则型的防火卷帘;

65.11.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第5.0.1条:
严禁使用侧向或水平封闭式防火卷帘进行防火分隔;当柱距过大无法使用卷轴式防火卷帘时,折叠提升式防火卷帘应符合下列规定:1应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能;2单樘折叠提升式防火卷帘的长度不宜大于25m;3仅限于直线型折叠提升式防火卷帘;4其他技术要求应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)及《防火卷帘》GB14102相关要求。注:实际工程中,当柱距大于13m时,通常采取增加卷轴直径和重量克服卷轴式防火卷帘由于长度带来的较大挠度,由此会带来卷帘正常运行中的安全隐患;

目录 返回 上节 下节

关闭