问题66:乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?(8条)
66.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第3.4.11条:
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用;
66.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第4.6.3条:
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用;
66.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第5.4条:
乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?
答:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用;
66.4.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.8.2条:
乳胶漆属于有机物制作的材料,最高燃烧性能等级可做B1级材料使用;
66.5.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.8.1条:
乳胶漆施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的乳胶漆,可作为A级燃烧性能材料使用;
66.6.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.9.2条:
乳胶漆的燃烧性能等级能否认定为A级。
答:乳胶漆等有机涂料不可认定为A级材料;
66.7.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第10.0.4条:
乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?处理意见:根据《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用;
66.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第4.6.3条:
