全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题35:多层建筑、地下室等是否可以采用剪刀楼梯间作为安全出口?(37条)

35.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.2条:
多层公共建筑的楼梯当分散设置有困难需采用剪刀楼梯做为两个安全出口时,仍应满足《建规》第5.5.10条的要求。当公共建筑中商场、展厅等采用剪刀楼梯间并作为一个安全出口使用时,该剪刀楼梯两个梯段之间可不设置防火隔墙;

35.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.24条:
【问题】多层公共建筑(不含商业、展厅等人员密集场所)是否可采用剪刀楼梯作为疏散楼梯,并作为两个安全出口?
【答复】规范中未禁止多层公共建筑采用剪刀楼梯作为疏散楼梯,可参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条高层公共建筑采用剪刀楼梯间作为疏散楼梯的条件执行;

35.3.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.7条:
住宅建筑的配套地下车库、储藏室也可与上部建筑一致设置三合一前室的剪刀楼梯间;

35.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.9条:
多层公共建筑(不含商场、展厅)的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间作为两个安全出口使用,但应符合下列规定:1楼梯间应为防烟楼梯间;2梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙;3防烟楼梯间的前室应分别设置;

35.5.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.11条:
地下车库可设置剪刀楼梯间,但一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用;

35.6.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.17条:
多层地上公共建筑每层两个防火分区各自有一个独立疏散楼梯第二安全出口均利用设置在两防火分区交界处的剪刀楼梯(疏散门分别在各自防火分区),是否可行?
答:地下建筑及多层地上公共建筑,设置在两防火分区交界处的剪刀楼梯间(疏散门分别在各自防火分区内〉在满足以下条件时,可以作为各自防火分区的安全出口:1、楼梯间应为防烟楼梯间:2、梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙:3、楼梯间的前室应分别设置;

35.7.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.22条:
一部剪刀楼梯间能否作为厂房、仓库一个防火分区的2个安全出口?地下车库、多层公共建筑可否设置剪刀楼梯间?
答复:1.一部剪刀楼梯间不能作为厂房、仓库建筑同一个防火分区的2个安全出口。
2.地下车库、多层公共建筑可以设置剪刀楼梯间,但应符合下列规定:1)一个防火分区的一部剪刀楼梯间仅用于计算疏散宽度,不得仅设一部剪刀楼梯间作为2个安全出口;2)设置在地下车库、多层地上公共建筑两个防火分区交接处的共用剪刀楼梯间,作为各自防火分区的安全出口时,应采用防烟楼梯间并分别设置防烟前室;

35.8.《黄石市建设工程消防设计审查验收常见问题解答(一)(2024年版)》第一.13条:
地下车库能否采用剪刀楼梯间作为一个防火分区的两个安全出口?
答:两个出口最近边缘之间的水平距离大于5m可以做为两个安全出口;

35.9.《江西省建筑工程消防技术相关问题意见(2020年版)》第16条:
地下车库每个防火分区的人员安全出口不应少于个,且宜分散布置,一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为个人员安全出口使用;

35.10.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.22条:
商业建筑是否允许设置剪刀楼梯?安全出口算1个还是2个?商业建筑为了解决疏散宽度问题,允许采用剪刀楼梯。在1个防火分区内设置时,按l个安全出口认定。剪刀楼梯在2个防火分区分别设置前室可按2个安全出口认定,但剪刀楼梯的前室门和楼梯间疏散门必须是甲级防火门;

35.11.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.1.3条:
地下汽车库(除IV类汽车库外)每个防火分区的人员疏散出口不应少于2个,宜分散布置,且不得将通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为2个人员安全出口使用;

35.12.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2023年版)》第2.1.13条:
耐火等级为一级的一类高层丙类厂房,每层一个防火分区,是否可以采用剪刀楼梯间作为一个防火分区的两个安全出口?
答:剪刀楼梯间不能作为高层厂房一个防火分区的两个安全出口;

35.13.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.14条:
多层公共建筑(不含商业、展厅、体育馆,剧场,电影院,礼堂,医院,中小学幼儿园,老年人照料设施,歌舞娱乐放映游艺场所等类似场所)的疏散楼梯,在一个防火分区内分散设置安全疏散楼梯确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间作为两个安全出口使用,但应符合下列规定:楼梯间应为防烟楼梯间;梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙(当剪刀楼梯位于2个防火分区之间,隔墙耐火极限不低于3h,且下设支承梁);防烟楼梯间的前室应分别设置。商场、展厅等公众聚集及人员密集场所可设置剪刀楼梯间,但一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用;

35.14.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.2.1条:
地下车库使用剪刀楼梯作为疏散楼梯时,有什么具体要求?是否满足两个安全出口5m间距即可?
答:对于地下车库,一组剪刀梯可以作为同一个防火分区仅有的两个安全出口,但应分别设置防烟前室,且两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,最不利点疏散距离应按30m(即60m的一半)进行设计。如一组剪刀梯作为一个防火分区仅有的两个安全出口时,不应与相邻防火分区共用安全出口(2.5.2.1图示);


35.15.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.2.2条:
建筑为人员密集场所时,剪刀梯是否可以作为一个防火分区的两个安全出口?是否可以分别作为两个防火分区的两个安全出口?对于展览厅、营业厅等大空间,当不能满足大空间任意点到安全出口的距离小于10m,也不能满足展览厅、营业厅中其他疏散门到楼梯门的距离小于10m时,能否用剪刀楼梯作为安全出口?
答:对于人员密集场所,剪刀楼梯可以分别作为相邻防火分区的两个安全出口,但应分别设置防烟前室(2.5.2.2图示)。一组剪刀楼梯作为同一个防火分区的两个安全出口,应满足以下要求:1.当一部剪刀楼梯作为公共建筑一个防火分区仅有的2个安全出口时,必须满足分别设置防烟前室、任意疏散门到安全出口的距离不超过10m的规定,且两个安全出口的净距离不应小于5m。2.当不能满足任意疏散门到防烟前室的距离小于10m时,剪刀楼梯仅可以作为一个安全出口使用;作为一个安全出口时,可按《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条的展览厅、营业厅等大空间的要求进行疏散距离计算。3.当采用一部剪刀楼梯作为公共建筑的一个安全出口时,每个防火分区的安全出口应在平面均匀布置,疏散宽度的分配也应均匀分布;


35.16.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.4.4条:
【问题1.4.4】住宅建筑的地下车库、自行车库是否可以釆用与上部楼梯一致的三合一前室?
可以。住宅建筑的地下车库、自行车库可与上部建筑一致设置三合一前室的剪刀楼梯间;


35.17.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.6.9条:
【问题1.6.9】汽车库可否利用剪刀楼梯间作为一个防火分区的2个独立安全出口?
【解析】允许。对于地下车库,一组剪刀梯可以作为同一个防火分区仅有的两个安全出口,旦该剪刀楼梯间的设置要求可与上部建筑一致;但如果一组剪刀梯作为一个防火分区仅有的两个安全出口时,不应与相邻防火分区共用安全出口;

35.18.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第3.5条:
除住宅(含住宅附建的汽车库)建筑外的其他建筑采用剪刀楼梯疏散时,该楼梯只能计为一个人员安全出口。国家工程建设消防技术标准另有规定的除外;

35.19.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第3.3.2条:
厂房、仓库建筑能否采用剪刀楼梯作为一个防火分区的2个安全出口?答:不能;

35.20.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第4.3.1条:
1公共建筑可使用剪刀楼梯,一组剪刀楼梯间只能作为一个安全出口。当满足《建规》第5.5.2、5.5.10条的相关规定时,剪刀楼梯间方可作为两个安全出口。2当剪刀楼梯的两个独立前室分别位于地下室不同防火分区时,可作为各自分区的一个安全出口;

35.21.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.3.1条:
公共建筑(含地下车库)一个防火分区内不应仅设一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用;若确有困难,从防火分区内任一疏散门(汽车库室内任一点)至楼梯间门的距离不大于10m时,可采用一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用;

35.22.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.4条:
(补充GB50016-2014[2018年版]第5.5.10条)公共建筑中商店营业厅、展厅采用剪刀楼梯间用于解决疏散宽度时,只可计作一个安全出口,两个梯段之间可不设置防火隔墙;

35.23.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.1.7.4条:
疏散楼梯的形式,公建应符合GB50016-5.5.10、5.5.12、5.5.13的要求。剪刀楼梯间或交叉梯段楼梯间不宜在人员密集型建筑内使用,如果条件限制必须采用时,楼梯间应尽量分散布置。剪刀楼梯间作为两个安全出口时,疏散门之间的距离应大于5.0米。交叉梯段楼梯间只能作为一个安全出口。两种楼梯间形式及疏散门均应符合GB50016-5.5.12、5.5.13的要求,疏散宽度可以是两个楼梯段净宽度之和;

35.24.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第10条:
剪刀楼梯分别服务于地下车库(或商业)两个防火分区,分别作为各自防火分区的安全出口,是否可行?
答:分别服务于两个防火分区的剪刀楼梯,在做好内部分隔,确保两个梯段相互之间不受火灾烟热影响,保证竖向有一部梯段安全,同时满足防火分区之间防火分隔时,剪刀楼梯的两个出口分别作为两个防火分区各自的安全出口;

35.25.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.20条:
住宅建筑延伸至其地下车库的剪刀楼梯间是否需要按公共建筑标准设计?地下车库能把剪刀楼梯间作为一个防火分区仅有的两个安全出口吗?
答:住宅建筑延伸至其地下车库的剪刀楼梯间,该剪刀楼梯间及其前室的设置要求与地上相同。地下车库的一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为两个人员安全出口使用;

35.26.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.9条:
除《建规》第5.5.10条规定的情况外,其他公共建筑的疏散楼梯可以设置采用剪刀楼梯吗?
处理意见:
1剪刀楼梯允许在其他公共建筑中使用;
2当位于同一防火分区时,剪刀楼梯应分散布置,每组剪刀楼梯疏散宽度按照两部楼梯计算,但安全出口数量按照一部计算,两部楼梯应分别设置前室,两个梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h防火隔墙;
3当位于不同防火分区时,安全出口数量按照两部计算,剪刀楼梯两个梯段之间的防火隔墙应按照防火墙的要求设置,楼板及踏步板的耐火极限不应低于1.50h;

35.27.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.4.4.3条:
多层公共建筑是否可以采用剪刀楼梯作为一个防火分区的两个安全出口?
答:多层公共建筑除老年人照料设施、儿童活动场所、医疗建筑中的住院病房和歌舞娱乐放映游艺场所外,当满足《建规》5.5.10条相关要求时,可采用剪刀楼梯间(图1.4.4.3);


35.28.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.16条:
厂房、仓库建筑能否采用剪刀楼梯作为一个防火分区的2个安全出口?
答:剪刀楼梯不能作为厂房、仓库建筑一个防火分区的2个安全出口;

35.29.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.3条:
问:剪刀梯下至住宅地下室,能否按照两部楼梯间计安全出口数量?
答:当住宅地下室功能为住户储藏间,剪刀梯在满足两个出口距离大于5米,且满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.5.28条要求时可计为两个安全出口;

35.30.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.9条:
问:非住宅、非高层建筑(《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.5.10规定以外的建筑)能否使用剪刀梯,视为两个安全出口?置于防火分区处的剪刀梯能否视为两个安全出口?
答:当剪刀梯位于一个防火分区,参照5.5.10行时,剪刀梯可作为两个安全出口;当剪刀梯位于不同防火分区分隔处,做好如下防火分隔时,剪刀梯的两个安全出口可分别视为不同防火分区的安全出口。(1)层梯间有防火隔墙;(2)分别设有前室进入剪刀梯;(3)首层和顶层设置防火隔墙将梯完全隔开。如下图所示:

35.31.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.13条:
多层公共建筑(不含商场、展厅、体育馆、剧场、电影院、礼堂、医院、中小学、幼儿园、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所等类似场所)的疏散楼梯,在一个防火分区内分散设置确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间作为两个安全出口使用,但应符合下列规定:楼梯间应为防烟楼梯间;梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙(当剪刀楼梯位于2个防火分区之间,隔墙耐火极限不低于3h,且下设支承梁);防烟楼梯间的前室应分别设置。商场、展厅等公众聚集及人员密集场所可设置剪刀楼梯间,但一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为两个安全出口使用;

35.32.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.14条:
当剪刀楼梯作为1个独立的安全出口时,楼梯间内两个梯段之间可以不设置防火分隔墙,楼梯梯段或入口的净宽度可叠加计入总疏散净宽度;

35.33.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.4.2条:
剪刀楼梯间的设置应满足以下要求:1满足《建规》第5.5.10条相关要求的剪刀楼梯间,当两个前室的入口之间的距离不小于5m时,可作为两个安全出口。2住宅建筑地上部分设有“三合一前室”的剪刀楼梯间,当该部位地下室仍采用“三合一前室”的剪刀楼梯间时,地上住宅部分可作为两个安全出口,地下部分只能作为一个安全出口。3地下车库一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为两个安全出口。4建筑的剪刀楼梯间在首层应分别独立直通室外,确有困难时,可以共用一个扩大前室直通室外,扩大前室内不应有可燃物,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、耐火性能不低于甲级的防火门与其他区域进行防火分隔,且住宅建筑不应有直接开向扩大前室的户门;楼梯间疏散门至最近疏散外门的疏散距离不应大于30m,且建筑内设置自动灭火系统时,此疏散距离也不能增加;

35.34.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第4.18条:
多层公共建筑(不含商业、展厅等人员密集场所)是否可采用剪刀楼梯作为疏散楼梯,并作为两个安全出口?
【答复】规范中未禁止多层公共建筑采用剪刀楼梯作为疏散楼梯,可参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.5.10 条高层公共建筑采用剪刀楼梯间作为疏散楼梯的条件执行;

35.35.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第7.9条:
功能为汽车库、设备房的地下室,可否利用剪刀楼梯分别作为两个相邻防火分区的安全出口?
【答复】当梯段之间的隔墙采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙进行分隔时,可以;

35.36.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.1条:
多层公共建筑可以采用剪刀楼梯间作为安全出口吗?
答:多层公共建筑采用剪刀楼梯间作为2个安全出口时,应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条规定,否则剪刀楼梯间仅可作为1个安全出口。当某防火分区多部疏散楼梯中只有1部剪刀楼梯时,为避免疏散人流过于集中,该剪刀楼梯计入疏散净宽度不应大于该防火分区所需疏散总净宽度的50%;

35.37.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.4条:
(补充GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条)公共建筑中商店营业厅、展厅采用剪刀楼梯间用于解决疏散宽度时,应计作一个安全出口,两个梯段之间可不设置防火隔墙。当多层公共建筑商店营业厅、展厅需要采用剪刀楼梯间作为两个安全出口时,两个梯段之间应设耐火极限不低于2.0h的防火隔墙,厅内任意一点到两个安全出口的直线夹角小于45°时,疏散距离不应大于22m(27.5m)。有明确走道和房间的多层公共建筑中,采用剪刀楼梯间作为两个安全出口时,任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m(12.5m);