全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题36:消防电梯前室短边2.4m指的是哪个范围内的尺寸?(23条)

36.1.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.2.6条:
其中三合一前室短边不应小于2.4m是指电梯相对应的部分,最小空间不应小于2.4m×2.4m;《指南》(2017年版)第80条部分内容,局部修改,明确附图4.2.6-3、5不能使用。三合一前室短边不应小于2.4m主要针对消防救援时5个消防队员从消防电梯进入时的缓冲空间(2.4m×2.4m),局部的管道井处可小于2.4m;

36.2.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.7.15条:
消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指前室的全部空间还是指仅和电梯井道相对应部分的空间?
答复:消防电梯前室的短边不应小于2.4m,前室尺寸应是与消防电梯井道对应的规则区域,其他区域尺寸不做严格限制;

36.3.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.51条:
前室门或户门开启后对消防电梯前室的疏散面积和疏散宽度有影响。
解析:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.28条、第7.3.5条分别对公共建筑、住宅建筑的合用前室面积和前室的短边尺寸做了明确规定。由于门扇本身占用尺寸小,且火灾时前室疏散门为关闭状态,故可以不考虑门扇开启时对前室面积及短边净宽尺寸的影响;

36.4.《江西省建筑工程消防技术相关问题意见(2020年版)》第八.23条:
消防电梯前室短边不应小于2.4m是指消防电梯相对应的部分,见附图23.1;

36.5.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.9.7条:
《建规》第7.3.5条要求消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是前室部分的全部还是只要和电梯井道对应部分就可以?消防电梯前室的短边不应小于2.4m,和电梯井道对应部分就可以,其余部分可不限。但对合用前室及三合一前室,2.4m对应部分应是所有电梯井道;

36.6《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.61条:
住宅合用前室在满足消防电梯开门前厅范围的前室面积及短边不小于2.4m时,其余地方是否可不按2.4m要求。
解析:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.8-2条规定:“前室的使用面积不应小于6.0㎡,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定。前室的短边不应小于2.4m”,住宅合用前室内有同时满足前室面积及短边不小于2.4m的区域时(此部位宜在消防电梯门洞前),其余地方可不按2.4m要求,但应满足通道净宽的规范要求;

36.7.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.2条:
三合一前室短边不应小于2.4m是指消防电梯开门方向井道相对应的部分,最小空间不应小于2.4mx2.4m;

36.8.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题30:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的建筑内消防电梯前室是否需要所有位置均满足短边2.4米,前室内的普通电梯是否也需要满足要求,净宽是否可不考虑装修面层厚度?
处理意见:消防电梯前室应保证正对消防电梯的范围内不小于2.4米×2.4米的净空,其净尺寸应考虑装修面层厚度,当正对的前室范围内净空小于2.4米×2.4米时应按“必须修改(强制性条文)”处理;

36.9.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题1.5.3-3条:
【问题1.5.3-3]如何理解消防电梯前室的短边尺寸不应小于2.4m的要求?
【解析】消防电梯前室的短边尺寸不应小于2.4m,是为满足消防员在前室实施救助的需要,综合考虑火灾情况下救援担架进出消防电梯的使用空间要求。该尺寸主要为建筑楼层上正对消防电梯井部位的尺寸。消防电梯井两侧及其连接走道等区域的尺寸,可以不严格要求其宽度或短边尺寸不小于2.4m;

36.10.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.7.13条:
消防电梯应保证至少有2.4mx2.4m的区域能完全覆盖电梯层门对应区域,见图1.7.13的阴影区;

36.11.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第2.2.2条:
消防电梯前室短边不应小于2.4m的范围如何界定?
答:指消防电梯门外对应的区域短边墙面之间不应小于2.4m(2.2.2图示1),其他区域不要求,在此范围内不应设置凸出物或其他障碍物(2.2.2图示2);

36.12.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第8.4.2条:
住宅建筑消防电梯与普通电梯确有需要进行并排布置时,其前室短边不应小于2.4m,短边是指消防电梯井道相对应的部分的面宽和进深。(见附图8.4.2);

36.13.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.8.4条:
合用前室短边不应小于2.4m是指消防电梯开门方向井道相对应的部分,最小空间不应小于2.4m×2.4m,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡(图示1.5.8.4);

36.14.《云南省建设工程消防技术导则-建筑篇(试行)(2021年版)》第3.4.5条:
当普通电梯与消防电梯合并设置于同一个前室内时,与消防电梯梯门正对的区域,其短边净宽不应小于2.4m;

36.15.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.2.5条:
《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.7.18条第2款中要求,消防电梯前室的短边不应小于2.4m。此处2.4m的距离是否包含粉刷层?
答:该距离为扣除粉刷层和突出物后的净距;

36.16.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第5.12条:
消防电梯短边不小于2.4m是指前室全部区域吗?
处理意见:指消防电梯门外对应的区域,前室最小面积范围内应满足短边墙面之间2.4m净尺寸的要求,不考虑明装消防栓或门窗开启的影响,大于最小面积区域不要求满足该尺寸;

36.17.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.1.4条:
消防电梯前室短边不小于2.4m的要求具体指哪个区域?答:规范要求的短边长度不小于2.4m是指消防电梯门对应的区域最小尺寸不小于2.4m×2.4m,此范围内不应设置凸出物或其他障碍物,当利用阴角部位设置消火栓立管时,满足附图要求时不视作障碍物;前室总面积应符合规范要求(图1.1.4);

36.18.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.2.4.4条:
如图的三合一前室,只在消防电梯前室设短边不小于满足2.4m,能否满足要求?
解答:《建规》消防电梯7.3.5条文解释,为满足消防战斗班配备装备及救助老人病人的需求,规定了消防电梯面积及尺寸。三合一前室短边不小于2.4m,是指消防电梯井道相对应的部位。因此,该交通核符合要求;

36.19.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.1.11条:
防火规范要求消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指前室的全部空间还是指仅和电梯井道相对应部分的空间?答:消防电梯前室的短边按室内装修完成面计算不应小于2.4m,是指与消防电梯门开口方向消防电梯井道相对应部分的空间,其余空间可按其他规范要求执行(图1.1.11);

36.20.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第5.4.2条:
住宅建筑消防电梯与普通电梯确有需要进行并排布置时,其前室短边不应小于2.4m,短边是指消防电梯井道相对应的部分的面宽和进深(见附图5.4.2);

36.21.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.2条:
有消防电梯的前室,在消防电梯开门方向范围内最小空间不应小于2.4m×2.4m,该2.4m×2.4m范围内不应有消火栓箱、立管(附图3.5.2);

36.22.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第6.0.11条:
消防电梯前室内,消防电梯井道对应部分的装修完成面短边净尺寸不应小于2.4m;

36.23.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第1.3.2条:
(补充GB50016-2014(2018年版)第5.5.28条)住宅建筑交通核采用三合一前室,当电梯分置时,消防电梯井道对应的前室短边不应小于2.4m;该前室设有户门时,当户门完全开启后,不应影响该空间的救助行动,连接电梯间的走道净宽度不应小于1.2m。注:1实际工程中存在许多三合一前室的情况,且种类繁多,形式多样,与《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)图示多有不同,造成审查、验收困难。为规范此类做法,特对分置电梯的情况进行规定;2明确户门开启后不应影响救助行动,是因为住宅建筑允许户门开在前室内,与公共建筑不同;

目录 返回 上节 下节

关闭