全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题34:是否可以采用隐形消防车道?(14条)

34.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.2.5条:
消防车道及消防车登高操作场地应采用承载力满足要求的硬质铺装面层,不应采用植草砖(格)、草坪等隐形消防车道及消防车登高操作场地;

34.2.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.7.4条:
是否可采用隐形的消防车道、消防车登高操作场地?
答复:不可以。消防车道、消防车登高操作场地应采用硬化地面,并有明确标识;

34.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.2.7条:
隐形消防车道及隐形消防车登高操作场地(如设置植草砖等)不利于日常管理和消防救援使用,有的还可能存在一定的安全隐患,应尽量避免在建筑基地内采用隐形消防车道。否则,应设置醒目标志和采取保证消防车安全使用与快速通行的措施;

34.4.《黄石市建设工程消防设计审查验收常见问题解答(一)(2024年版)》第一.4条:
地面为地下室顶板的消防车登高操作场地上是否能种植草皮?
答:不能,消防登高场地应满足重型消防车承载力、稳定性要求;

34.5.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题14条:
是否允许设置隐形消防车道,满足消防车荷载要求的地面绿化是否可作为隐形消防车道?
处理意见:除面层硬化并满足消防车通行要求的场地外,其他面层为绿化或不满足消防车通行的场地均不能作为消防车道,不存在隐形消防车道概念,当消防车道采用面层非硬化的隐形消防车道时应按“必须修改(强制性条文)”处理;

34.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第4.4条:
场地中是否可以设置隐形消防车道?消防车道和消防车登高操作场地是否一定要采用硬质铺装面层?
答:没有“隐形消防车道”这个概念,应满足道路的相关技术及醒目标识的要求。消防车道和消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层,并应满足消防车的荷载要求;

34.7.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.7.1.3.3条:
不可以采用隐形消防车道,消防车道应依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展打通消防“生命通道”集中治理行动的通知》(桂政办电〔2020〕96号)文件内容要求设置明显的标识;

34.8.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.2.2.10条:
消防车道和登高操作场地应有明显的标志,不应采用“隐形消防车道、扑救场地”等方式;

34.9.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.8.2条:
是否可采用隐形消防车道?
答:消防车道、消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层,消防车登高操作场地应设置标识。不应采用隐形消防车道。消防车道及消防登高操作场地应标注最大承重参数;

34.10.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第6.0.1条:
消防车道、消防车登高操作场地可以做成隐形的吗?
处理意见:消防车道、消防车登高操作场地应采用硬质铺装面层。消防车道、消防车登高作场地应依据应急消〔2019〕334号《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》采用明显标识。根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768)的有关规定,对单位或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理……

34.11.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.1.6条:
总平面布局中是否可以采用隐形消防车道或隐形消防车登高操作场地?答:不可以,应为能承受消防车荷载的硬质路面或场地;

34.12.《深圳市建设工程消防施工质量通病及整改示例(2023年版)》问题第1.1-4条:
2,不可设置隐形消防车道和消防车登高操作场地内种植绿化,消防车道和消防登高操作场地需要根据要求划出标线标识,并且要保证此范围内的承载力,不能影响消防车快逮通过和进行消防救援。
3.对于消防车道和消防车登高操作场地设有暗沟,需要采用重型井盖,保证消防车满载时承载力要求。

34.13.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.5.2条:
消防车道、消防车登高操作场地是否可以采用满足消防车承载力的植草砖、植草格等地面?
答:不可以;

34.14.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第1.2.2条:
对于建筑高度小于80m的住宅建筑,当消防车登高操作场地和消防车道采用植草砖(格)时,应符合下列规定:1应满足重型消防车满载时的荷载要求;2应满足消防车救援作业要求;3铺设面积不应大于总面积的1/2;4应具有明显标识。注:实际工程中由于大面积使用硬化地面,对景观产生较大影响。在调研中,植草格基层可采用200mm厚钢筋混凝土板或500mm厚级配砂石,种植土厚度80-100mm可种植草坪;但无论何种做法均不应影响消防车登高救援的实施;

目录 返回 上节 下节

关闭