常州关于执行《建筑防烟排烟系统技术标准》暖通专业设计审查技术措施的通知
常州市勘察设计协会文件
常设协字(11号)
常设协字(11号)
关于执行《建筑防烟排烟系统技术标准》暖通专业
设计审查技术措施的通知
设计审查技术措施的通知
为了吏好地贯彻执行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,落实建筑防烟排烟设计措施,保证图纸的设计质量及完整性,统一暖通专业施工图设计及审查标准,由常州市勘察设计协会组织,经我市施工图审查机构及建筑设计单位暖通专业专家多次讨论,就以下内容达成共识:
1、暖通设计说明中应明确说明以下相关专业内容(1)、固定窗的设置由建筑专业设计。
(2)、防排烟系统的控制说明。机械防排烟系统较多时,建议以表格形式将需要联动的防烟、排烟及补风系统表述清楚:

(4)、防排烟风管的设置和耐火极限。
2、采用自然排烟的场所,暖通专业平面图上标注防烟分区的面积、房间净高、储烟仓高度、清晰高度、排烟量、自然排烟窗(口)的有效面积等参数;采用机械排烟的场所,暖通专业平面图上标注防烟分区的面积、房间净高、储烟仓高度、清晰高度、排烟口的排烟量及底部标高等参数。
3、汽车库防烟分区的划分及排烟量计算按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》执行。风管的耐火极限、排烟口、补风口的设置要求等应按《建筑防烟排烟系统技术标准》执行。
4、总面积大于100㎡两层商铺,敞开楼梯间穿越楼板处应设置挡烟垂壁一层、二层分别设置排烟设施。
5、机械防烟系统应有防超压措施,楼梯间和前室、前室与走道之间的压差要求应在设计说明中说明,防超压措施按《建筑防烟排烟系统技术标准》图示(15K606)设计。
6、第3.1.3.2条解释,当前室一个门时,加压送风口应设在门的正上方或正对前室入口的墙面:当前室有两个或以上门时,每个门的上方需设置风口,风口风速建议4~7m/s,目的是为了形成有效空气幕。
7、第3.4.2条加压送风计算风量表格,所列计算风量是按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定。当实际开启门尺寸、数量不符时,应计算确定加压送风量。当系统负担建筑高度大于24m时,计算风量应与表3.4.2-1~4的值比较后取大值。
8、三合一前室必须设加压送风系统,加压送风口满足第3.1.3.2条要求时,剪刀楼梯间可采用自然通风方式。
9、地下室加压风机吸入段或者排烟风机压出段可采用土建风道、风井。
10、消防用风机必须设置专用机房,机房需要满足耐火极限及检修需求。工业厂房采用钢结构屋面,机械排烟采用满足3C要求的屋顶式排烟风机,可屋面室外安装。
11、发生火灾时,需要同时运行的排烟风机出风口与消防补风风机的进风口、正压送风系统的进风口之间,两者边缘的最小垂直距离不应小于6米,水平布置时两者边缘最小水平距离不应小于20m。布置在建筑不同朝向的墙面上时,可不受此限制,但应将进风口设在该地区主导风向的上风侧。
12、对于办公等建筑的两层高门厅(面积大于100平方米),净高大于6m,排烟量按高大空间建筑表4.6.3要求计算。
13、第3.2.4条中可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。可开启外窗的开启型式、开启角度、开启方式由建筑进行设计。
14、第3.3.4条中设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。当地下部分为其他功能时,此条款不适应,应按规范要求执行。
15、排烟系统机房与通风空气调节系统机房共用时,应满足以下规定:
(1) 排烟风机可与排风风机、空调风机合用机房时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
(2) 排烟风机不可以与正压风机、消防补风风机合用机房。
(3) 住宅楼的地下非机动车库,排烟兼排风合用一台双速风机时,该机房可不算合用机房。
(4) 未设置自动喷水灭火系统的建筑,排烟机房与通风机房应分别设置。
16、采用自然通风方式的地上、地下的防烟楼梯间及地上的封闭楼梯间按第3.2.1条执行,地下封闭楼梯间按第3.1.6条执行。
17、改建或装饰工程,楼梯间及前室的围护结构未作任何改动时,防烟系统不需要重新报审,房间及走道等平面布置及功能有调整时,排烟系统应按GB50016-2014(2018年版)及GB51251-2017规范执行。

目录导航
- 广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑
- 河南-《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会纪要
- 济南-《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会纪要
- 浙江-建筑防烟排烟系统补充技术要求(2019)
- 杭州-《建筑防烟排烟系统技术标准》宣贯疑难问题解答
- 福建省《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)研讨会纪要
- 昆山-关于建筑防排烟系统设计审查要求的通知
- 南京-《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会信息
- 南京-《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会信息
- 苏州《建筑防烟排烟系统技术标准》宣贯疑难问题解答
- 无锡-关于建筑防排烟系统设计审查要求的通知
- 无锡地区《建筑防烟排烟系统技术标准》疑问解答
- 扬州-《建筑防烟排烟系统技术标准》执行的通知
- 镇江-《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会纪要
- 盐城关于进一步落实《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的通知
- 上海地区-新防排烟规范的答疑探讨(待确定)
- 关于印发中国电力规划设计协会机务专委会建筑防排烟专题技术交流会会议纪要的通知
- 【专家答疑之二】关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题
- 常州关于执行《建筑防烟排烟系统技术标准》暖通专业设计审查技术措施的通知
- 云南省有关《建筑防烟排烟系统技术标准》部分技术问题释疑
- 关于执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》有关问题的通知
- 建筑防烟排烟系统技术标准---竖井风管安装方法
- 济南5月防排烟培训答疑精编
- 长沙-《建筑防烟排烟系统技术标准》执行研讨会纪要
- 【专家答疑之一】关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题
- 【专家答疑之三】关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题
- 广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑(2020年5月版)
- 昆山-对《建筑防烟排烟系统技术标准》的理解和把握
- 潍坊-施工图审查交流会暖通问题汇总(2019)
- 邢台-消防审查常见问题统一标准(防排烟部分)
- 寿炜炜-防排烟标准执行中一些问题的理解与探讨
- 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)