医院和台球厅可以共防火分区,平面共用楼梯吗?
发表评论: 可以吗
2023-10-31 11:40
-
火车站的玻璃电梯井道满足耐火极限吗?
发表评论: 根据我的理解,在同属一个防火分区的情况,中庭和火车站的电梯玻璃可以不用满足井道的耐火极限。引用了杨永刚老师的意见:对于地铁车站, 当站台与站厅划分为同一个防火分区时, 站 台与站厅之间联系电梯的电梯井围护结构(即电梯井的井壁和层 门)不严格要求具有本规范要求的耐火性能。对于中庭,由于中 庭或中庭及其部分连通区域需要单独划分为一个防火分隔区域, 因此中庭内电梯井的围护结构也可以不严格要求具有本规范规定 的耐火性能。
2023-09-22 14:41
-
乙类厂房疏散门开启方向
发表评论: 这个得截图看看,是有要求的。6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定: 1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
2023-09-21 18:11
-
走道自然排烟问题
发表评论: 根据建规8.5.3.5 民用建筑内长度大于20m的疏散走道要设排烟设施。
2023-09-21 18:07
-
无窗房间的内装修需要提高一级吗?设有自动喷水灭火和自动报警系统。
发表评论: 多谢老师的解答
2023-09-20 17:46
-
商场中店铺美容店不到120平方,可以设一个净宽1.4m的门吗?
发表评论: 多层
2023-09-19 19:00
-
管道井的检修门设在房间内部,按规范是可以吗?
发表评论: 朝向房间内 是不是提高一级
2023-09-19 08:50
-
商场内店铺设一个疏散出口的情况
发表评论: 商场里面的一个店铺,如果我靠商场公区的安全出口疏散,整体按大空间设计的。商户与公区之间设一个通道,这的通道宽度怎么把握呢?大于1.4m,大于疏散宽度吗?
2023-09-04 14:35
-
商场(综合体)内7D影院如何定性?需要做防火分隔吗?
发表评论: 7D跟常规影院不太一样。人可以动。
2023-08-29 07:07
-
儿童玩的电子游戏算儿童活动吗
发表评论: 您的意思儿童电子游戏不能算儿童活动吗
2023-08-29 07:06
-
儿童玩的电子游戏算儿童活动吗
发表评论: 这带着电子跟不带,差别很大啊
2023-08-29 07:05
-
商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗
发表评论: 请教一下老师,大空间的疏散距离,直线30(37.5)需要饶墙吗?行走距离只需要饶墙,不用考虑货架及家具吧?我看图示好像没有饶墙,行走只考虑了隔墙影响,没有考虑家具设备货架等,但是消防资源网上的石老师的分析文章里面都是直线饶墙,行走考虑货架设备家具了。
2023-08-26 13:28
-
商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗
发表评论: 请教一下老师,多层商场内部的店铺,这种货架布置不用卡商店营业厅那个标准吧。这种商场里面的小店,货架之间(下图篮圈)需要考虑疏散吗?最小间距是多少?我店铺与商场内部通着,通过商场疏散,那么与商场之间(玫红色圈)的通道净宽怎么把握,需要按一个玫红圈卡最小1.4m净宽吗?
2023-08-26 13:25
-
安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!
发表评论: 从里面测量要满足5米。
2023-05-13 22:15
-
老建筑2个疏散门在同一面墙上,距离相差6米,对于室内大厅来说算是袋型走道疏散吗
发表评论: 看疏散夹角,大于45度就是30(37.5);小于45度,就是22(27.5)或者20(25)。
2023-05-13 21:33
-
台球厅防火分区
发表评论: 山东地区指引里 台球厅不属于歌舞娱乐
2023-04-28 11:03
-
消规条款探讨
发表评论: 商业不行
2022-12-01 23:36
-
设备夹层的安全疏散问题,请教。
发表评论: 设备夹层(用于水管转换,无可燃物,无人员停留),的疏散门数量、疏散楼梯形式和疏散距离按什么标准执行?是否可采用爬梯?
2022-11-16 19:02