-
地下车库声光和广播联动
发表评论: 启动车库+楼上所有的
2023-11-28 14:42
-
中控室合并
发表评论: 可以,如主体已竣工并经过消防验收,合并时仍需考虑是否要进行消防申报,具体联系当地应急管理部。
2023-11-28 14:08
-
木结构装修
发表评论: 1. 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 明确了 不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修防火设计。2. 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第11章节中对木结构的内部装修有明确的规定。3.另外对木结构的内部装修要求的相关规范还有 木结构设计标准 GB50005-2017 木结构通用规范 GB55005-2021多高层木结构建筑技术标准 GB/T 51226-2017
2023-11-28 13:59
-
关于灭火和疏散预案制定
发表评论: 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则 GB/T38315-2019 机关、团体、企业、事业单位根据本单位的人员、组织机构和消防设施等基本情况,为发生火灾时能够迅速、有序地开展初期灭火和应急疏散,并为消防救援人员提供相关信息支持和支援所制定的行动方案。你单位属于企业,按照相关规定应制定疏散预案。
2023-11-28 13:47
-
地下车库声光和广播联动
发表评论: 声光、广播全楼动作。具体依据以下规范:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20134.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
2023-11-28 13:41
-
消防控制室通用技术要求,没有地方下载该规章
发表评论: 消防控制室通用技术要求GB255062010.pdfhttps://js.119.gov.cn/202111/206aebe848d24575894f22639ff3e721_c_cf022cc027604bf4b8bc.html
2023-11-28 13:39
-
关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)
发表评论: 多谢
2023-11-16 16:49
-
安全出口设置形式
发表评论: 不可以。建筑防火通用规范 GB55037-2022 >7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1 甲、乙类生产场所; 2 甲、乙类物质的储存场所; 3 平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5 疏散楼梯间及其前室的门; 6 室内通向室外疏散楼梯的门。
2023-09-01 14:00
-
消防设施通用规范中11.3.5条中任一280度防火阀在280度时均应联锁关闭相应排烟机
发表评论: 排烟风机控制柜相应端子直接连接防火阀。如图 1.2端子。
2023-08-16 11:00
-
A级不燃材料
发表评论: A级包含A2级,一些厂家给A2级的材料叫做阻燃 难燃之类的,但是不妨碍它是A级。
2023-08-16 10:55
-
喷头集热板和挡水板
发表评论: 从实验来看,集热板无法集热,故后面规范去掉集热一词。
2022-08-04 14:07
-
疏散指示牌安装
发表评论: 看当地应急管理的要求。
2022-08-04 14:05
-
小区外围独立建筑属于商业网点吗
发表评论: 商业服务网点只能设置在首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²。如果你这3层也是商业那肯定就不是商业服务网点了。该建筑是否为98年以前的建筑,有无消防验收意见书。如有,意见书一般都会写是否为商业服务网点。如下图。
2022-08-04 12:04
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 1.门禁系统应安装模块,联动断电,同时也应在每个疏散门明显位置设置手动开门装置。2.照度要按照3.0LUX设计3.恐怖音效喇叭要设置切电模块,防止火警无法听到。4.鉴于此类场所夜间存在经营,需设置独立疏散。(参照电影院疏散)5.应形成独立的防火分区。6.禁止幼儿进入。7.禁止明火、有加热的房间要形成防火分隔,门需采用甲级防火门8.禁止设置暗道、地道。此类不易疏散。9.经人的房间或走道均应设置监控,无死角。10.每个房间均应设置消防专用电话。
2022-06-28 17:20
-
大空间厂房的疏散指示标志
发表评论: 疏散指示牌可以吊装,应急照明也可以吊装。
2022-06-28 17:08
-
消火栓的装饰石材暗门可以做成双开吗?
发表评论: 可以,但应粘贴明显标识。
2022-06-28 17:03
-
疏散指示图
发表评论: 距离地面2.2米我觉得不合适。正常人身高1.6米,指示图贴在2.2米高,显然不合适。按照人平均目视高度即可。
2022-06-28 16:58
-
高位水箱间算不算设备间
发表评论: 属于。
2022-06-28 16:55
-
SGS检查电影院隔音棉报告消防局认可吗?
发表评论: 1.不同地区要求不一样。2.深圳不认,只认型式认证的检验报告。3.另外报告只能说明送样产品通过检验,不代表现场实际装修材料符合规范,具体验收还是要现场做燃烧测试的。
2022-06-28 16:54
-
关于气体灭火
发表评论: 不需要单独接入,气体报警、故障、放气三个输入信号是通过输入模块传递信号至消防主机的。这个输入模块的信号线从气体所在的防火分区的信号线上取即可。
2022-06-28 16:52