气体灭火系统手动启动方式
发表评论: 谢谢专家的回复
2024-04-25 16:17
-
灭火器的配置规格,同是轻危险等级,使用1公斤还是2公斤呢,有何规定么
发表评论: 只要是轻危险等级,最小灭火级别不低于1A,配置1kg或2kg的都可以,具体要根据Q=KS/U来确定。当然如果配置2Kg的话,在满足保护距离的情况下可以减少灭火器的设置数量的。
2021-12-17 16:16
-
气体灭火系统防护区的围护结构可以采用防火卷帘吗?
发表评论: 不可以的,因为除了防火分隔以外,防护区还要承受一定的压力,要满足承压能力不小于1200pa,防火卷帘达不到这个要求的。
2020-12-03 17:19