-
四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
发表评论: 《建筑设计防火规范》8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
2024-05-08 12:39
-
消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗
发表评论: 3.2.10 制冷机房的事故排风机不属于消防负荷。 3.2.11 消防水泵房、变电所中的送、排风机应按消防负荷等级供电。 3.2.12 消防电梯集水坑、消防泵房内排水泵,自动喷水及消火栓系统的排污泵均为消防设备。以上是我们山东省地方规范的规定,仅供参考,希望可以帮到你
2024-04-30 14:58
-
消防水泵的机械应急启动需要设置,规范早有规定,为何近年生产的水泵没有配
发表评论: 你好。不符合消防法规规定的消防产品请不要安装使用。否则后期的验收无法通过。机械应急启泵机构是明文规定需要安装的,市场上也有很多符合要求的消防配电柜,按照设计图纸要求的性能和功能购买即可。
2024-04-22 10:06
-
为防排烟风机等(参与消防的设备)供电的配电箱(柜),按照什么标准生产是满足消防验收要求的。
发表评论: 规范中并未对消防设备配电柜中电气装置及元器件做出明确要求。 个人认为,只要能够满足消防设备的控制及运行要求、能够实现联动启停性能要求的就可以。但不能安装变频器和过负荷保护器。
2024-04-20 15:43
-
实际工作中,强电间和弱电间要配备哪些灭火及其他措施?
发表评论: 独立式七氟丙烷灭火系统,配电间比较多的可以采用管网式七氟丙烷灭火系统。也有采用悬挂式超级干粉灭火系统的再按照中危险级配置干粉或者七氟丙烷灭火器作为辅助灭火
2024-04-20 15:16
-
消防验收第三方检测报告
发表评论: 一般是需要的。但每个省区都有自己的消防法规,具体的还是要咨询你们当地的消防救援机构。根据你们的消防设施变更的具体内容进行检测或者评估。
2024-04-20 15:12
1