消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定: 7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: 1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67; &
-
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》: 3.2.5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。 因为专用蓄电池室因爆炸危险性较高,所以规定有电气连接的照明、开关、电源插座等,安装在室内时应采用防爆型产品,否则应安装在室外。 GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标
-
消防应急照明和疏散指示系统按消防应急灯具的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定: &
-
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-20224.1.4 设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。条文说明: 当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具。特别注意的是:根据建筑防火通用规范 GB55037-2022,出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑可不设置火灾自
-
一、概述WK5509-ZN型消防灯具综合自动检测仪是我司参照国家标准GB/T17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》所研发的一款用于检测自带电源型消防应急照明灯和消防应急标志灯的新型试验设备。此设备共三大部分:PLC控制中心、电气性能测试柜、光学性能测试仪。其采用功能强大的PLC控制器与触摸屏相结合的方式,将繁杂的试验步骤集中简约化,减少了人工参与的时间,且可同时进行多组电气性能测试,试