1 按是否有动力源可分为: a)无动力消防泵(简称泵); b)消防泵组(简称泵组)。2 无动力消防泵可按以下规则分类:2.1 按使用场合可分为: a)车用消防泵; b)船用消防泵; c)工程用消防泵; d)其他用消防泵。2.2 按出口压力等级可
-
消防设施通用规范 GB55036-20223.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定: 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。 消防水泵控制柜是保证消防给水系统可靠运行的关键部件,在准工作状态下的防水
-
来源:低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015-附录A
-
9月21日,西安某小区发生一起坠井事故,一名8岁女童不幸遇难。涉事的是一口位于小区绿化带中的消防水井,深约七八米,其中水深在两米以上,水面距井口约四米,井下宽三米,长二十米。事发时,井口仅由三块胶合板掩盖。该小区于2022年建成交付。涉事消防水井。该水井位于小区绿化带中,井口直径一米,事发时只盖着三块胶合板。事发后,小区物业用两块钢板封住了井口,并压了几块砖头。据业主介绍,事发时,井口上只是用胶合
-
常高压消防给水系统的应用与普及 城市建设按照管理区域建设常高压给水系统可有效提升灭火系统的安全系数,降低总体建设成本,降低社会整体管理成本,节约社会整体资源。 城市内绝大多数高层建筑、多层建筑的消防水源都来源于自建水池、泵房,水池、泵房初期建设成本高,后期维护成本高,火灾使用时功能保障率低,依照现有标准很难提高城市消防设施的整体安全系数。 分区域逐步建设常高压泵站、消防管网,商业中心、住宅群、大型
-
咨询:有关消防水带的使用年限有的说是12年,有的说是5年,从实际情况来看,室内的消防水带和室内的消防水带明显使用寿命是不一样的,请问关于消防水带的使用年限有没有具体的标准,若是没有标准,有什么可实操的具体指导意见,请领导指点一下。 回复:判断水带是否满足灭火要求,可以从外观表面是否破损、口径和长度是否与消火栓配套、内层材料是否老化等方面判断,具体可以对照国家产品标准GB6246-2011
-
问题描述一某一类高层住宅建筑给水管网仅有一路市政供水。问题解析规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m 的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s 时可采用一路消防供水;2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水;正确做法:与当地供水管理部
-
室内消火栓是消防灭火设施中最常见也是最重要的成员之一。室内消火栓系统则是由室内消火栓、消防水泵、稳压泵、管网、水泵接合器等组成的灭火系统。它通过平时自动保压、使用时手动操作、出水后自动启泵的方式保证其灭火的有效性和可靠性。室内消火栓系统作为消防灭火设施中的重要组成部分,是消防审验过程中重点检查的对象。▲室内消火栓系统一、系统组成室内消火栓系统可以分为五个部分:稳压系统、供水系统、配水管网、室内消火
-
消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接。1. 变径应采用偏心异径管,并应管顶平接15s909—P372. 吸水管连接,避免形成气囊15s909—P37消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 
-
[声明]:本文为个人学习记录,仅供参考!4、无泵组室外消防给水系统:取水口+借用市政消火栓1)取水口的设置数量要求《消水规》规定了储存了室外消防用水量的消防水池或供消防车取水口的消防水池应设置取水口,但未对取水口的设置数量做出明确要求。取水口在平时只是相当于普通室外消火栓,室外消防泵突遇故障或消防电源失效,室外消火栓无法取水时,取水口才体现出异于室外消火栓的特性。解读:a. 当设有临时高压(或临时