消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

自动喷水灭火系统-连锁消防水泵,到底怎样设?

发布时间:2020-08-24 11:58消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 

一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别:

1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关系进行了补充,认为没有设置稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上不需要设置压力开关。

3、《民用建筑电气设计标准》仅要求湿式报警阀压力开关信号直接自动启动消防水泵。

二、处置建议:

宜参考《自动喷水灭火系统设计》图集设置,具体要求如下:

1、对于设置有稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

2、对于没有设置稳压装置的临时高压给水系统,高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

三、处置措施·疑难处置:

参专题:

压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议

消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)

四、规范索引:

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。(11.0.4

2、《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求:湿式自动喷水灭火系统的连锁控制,应由喷淋消防泵出口干管的湿式报警阀压力开关信号作为触发信号。(13.4.1

3、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求:湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。(11.0.1

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

吳_ULF4 2021-10-09 10:16 00 [回复]举报

启泵方式三种都要具备还是具备一种就行呢?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

自动喷水灭火系统-连锁消防水泵,到底怎样设?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读