消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

自喷设置争议.释惑(12问)-送回风管道的集中空调系统!

发布时间:2022-08-23 14:23消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:在设置集中空调系统的单多层办公建筑中,自动喷水灭火系统的设置要求,存在较大争议!

全文要点:

1、独立风管的集中空调系统,可不执行《建规》8.3.4-3的规定。

2、区域连通风管的集中空调系统,应执行《建规》8.3.4-3的规定。

3、办公建筑总建筑面积应包括自用附属功能用房的建筑面积。

4、办公建筑总建筑面积应包括其他较高风险业态部分的建筑面积。

5、教学建筑的重要性高于办公建筑,且风险等级不会低于办公建筑,对于满足《建规》8.3.4-3要求的教学建筑等,应设置自动喷水灭火系统。

6、疑难探讨:

办公与其他业态组合建造时的争议及处置措施!

“送回风管道”是否包括冷(热)媒管道、是否包括防排烟系统管道,等等。

 

设置送风管道或回风管道的集中空气调节系统,房间通过风管连通,具有较大的火灾蔓延传播危险。依《建规》8.3.4-3的要求,单、多层民用建筑或场所中,设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m²的办公建筑等,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

本文就送回风管的类别、设置区域、建筑面积的确定方法,以及办公建筑与其他业态建筑合建时的处置措施等,逐一解说如下:

一、设置送风管道或回风管道的集中空调系统、通风或新风系统,均属于《建规》8.3.4-3的适应范围。 

二、各房间设置独立风管的系统,不存在通过风管向其他房间传播火灾的风险,不需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。(图示1) 

(图示1)

三、局部区域连通风管的系统,存在通过风管在多个房间传播火灾的风险,需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。(图示2、图示3)

 

(图示2)

(图示3)

四、办公建筑自用的食堂、餐饮、会议、设备用房等附属功能,不影响办公建筑定性,总建筑面积应包括这些附属功能部分的建筑面积。

五、当办公建筑与商店、餐饮、歌舞娱乐等其他不同业态建筑组合建造时,总建筑面积应包括这类功能业态的建筑面积。

办公建筑和相对较高风险等级功能业态合建,计算总建筑面积时,应包括这类业态建筑面积。

六、疑难探讨:仅冷(热)媒管道穿越多个房间的系统,是否需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统?

条文所述的“送回风管道”,包括送风管道或回风管道,不包括不燃液体的冷(热)媒管道。

如系统仅冷(热)媒管道穿越房间隔墙,应做好防火封堵措施,不需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。

七、疑难探讨:仅用于通风的系统或新风系统,没有致冷或致热功能,是否需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统?

采用送风或回风管道的系统,房间通过风管连通,具有较大的火灾蔓延传播危险,如符合本文前述条件,应按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。

八、疑难探讨:消防防排烟系统的风管穿过多个房间时,是否需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统?

不需要!

防排烟系统属于消防系统,平时并不使用。防烟系统的正压送风口通常不会设置在功能房间内,排烟系统的排烟口通常会采用常闭式排烟口。且防排烟系统的风管均具备较高的耐火性能,没有火灾蔓延传播风险。

九、疑难探讨:办公建筑与其他业态建筑组合建造时的争议及处置措施!

1、办公建筑和餐饮、商店、歌舞娱乐等功能建筑合建,当餐饮、商店、歌舞娱乐等部分设置自动喷水灭火系统,办公建筑是否需要设置自动喷水灭火系统?

办公建筑与其他功能建筑合建,防火分区独立,办公建筑可依自身功能确定是否需要设置自动喷水灭火系统。

示例:五层办公楼(多层建筑),其中一至三层为商店、餐饮、娱乐,设置了自动喷水灭火系统,办公建筑和餐饮位于不同的防火分区,办公建筑可依自身功能及规范要求确定是否设置自动喷水灭火系统:如办公部分没有设置集中空系统,可不设置自动喷水灭火系统;如设置有集中空调系统,则应本文前述原则决定是否设置自动喷水灭火系统。

2、办公建筑和餐饮、商店等功能建筑合建,在确定餐饮、商店等部分的建筑面积时,是否包括办公部分的建筑面积?

办公建筑与餐饮、商店等功能建筑合建,防火分区独立,当办公部分设置风管连通多个房间的集中空调系统时,其风险等级与餐饮、商店等功能部分相当,餐饮、商店等功能部分的建筑面积计算,应包括办公部分的建筑面积;当办公部分没有设置集中空调系统时,餐饮、商店等功能部分的建筑面积计算,可不包括办公部分的建筑面积。

3、餐饮、商店等功能建筑合建,在确定餐饮(或商店)的建筑面积时,两者是否需要叠加计算?

餐饮和商店的风险等级相当,在确定餐饮(或商店)的建筑面积时,需要包括商店和餐饮部分的建筑面积。

十、疑难探讨:《建规》8.3.4-3仅列举了办公建筑,是否包括教学建筑?

《建规》8.3.4-3条文的列举示例为“办公建筑等”,这个“等”字包括相同风险等级的其他建筑。

教学建筑的重要性大于办公建筑,风险等级也不会低于办公建筑,送回风管道具火灾传播危险,满足《建规》8.3.4-3的教学建筑,应设置自动喷水灭火系统。

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

自喷设置争议.释惑(12问)-送回风管道的集中空调系统!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读