消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 工业建筑 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

建筑防火定性-厂区的办公.实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!

发布时间:2021-01-22 16:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。

 

一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。

注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅助生活用房是指为厂房生产服务而专设的辅助生活用房,包括车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等,当独立建造时,按公共建筑定性。

二 、独立建造的锅炉房,按丁类厂房定性。

三、独立建造的水泵房,宜按公共建筑定性。如有需要,根据《建规》3.1.1要求,也可以按戊类厂房定性。(注:一、二级耐火等级的戊类厂房没有限定安全疏散距离要求,安全疏散距离应参照公共建筑的要求确定)

四、 独立建造的实验室大楼,应酌情分类:

1、对于实验(试验)为辅,教学或培训为主的大楼,比如学校等教学机构的实验室或研究大楼等,可按民用建筑的公共建筑定性。

2、对于以实验试验为主的大楼,比如一些工业和科研机构的实验室大楼,宜按对应火灾危险等级的厂房定性。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

建筑防火定性-厂区的办公.实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读