消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

防火间距争议:外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置!

发布时间:2022-11-08 08:23消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:外挂楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否纳入防火间距计算,历来都是争议较大的问题,本文总结四大处置要点,供参考!

 

一、规范要求:

《建规》附录(B.0.5):

二、争议内容: 

外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否要纳入防火间距计算?

三、处置原则: 

判断建筑某构件是否纳入防火间距计算,通常情况下,满足以下四项条件,可以不纳入防火间距计算

1、凸出构件必须是不燃性构件。

2、凸出构件不作为人行通道。

3、出构件不能放置临时物件(本条意思是不应具备放置临时物品的条件,比如,人员无法到达,或无法通过常规方式放置物品等)。

4、凸出构件不得影响消防车道、消防车登高操作场的设置,不得影响应急救援!

四、处置建议: 

1、敞开式外廊、阳台等属于可能有人场所,窗台也可能放置临时物品,因此应纳入防火间距计算,计算防火间距时,应从这些建筑构件的外缘算起。
2、室外疏散楼梯,是竖向安全疏散通道,视同人员疏散的安全区域,安全距离应予保证,理应纳入防火间距计算。但对于改造项目,为解决安全出口数量问题而增设的室外疏散楼梯,受既有建筑的影响,可能难以保证防火间距要求,在不影响消防车通行和应急救援的情况下,室外楼梯可不计入防火间距,所有楼梯构件均应采用不燃材料。

3、对于不燃材料的雨棚,如不影响消防车道、消防车登高操作场的设置,不影响应急救援,则可以不纳入防火间距计算。

4、其他建筑突出构件的防火间距计算,也可依据以上四项原则处置。

注:有观点认为,规范图示中,满足一定条件的天桥和连廊不需要纳入防火间距计算,以此推论室外疏散楼梯等也不需要纳入防火间距计算。其实,就从属关系来说,天桥连廊和外挂楼梯是有区别的,外挂楼梯等属于建筑物的功能部分,从属关系明确,天桥连廊并不属于某一栋建筑(和建筑物没有明确的从属关系),应属于规范的特例情形。

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火间距争议:外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读