消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?

发布时间:2020-07-15 16:26消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 


一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?

卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分:

1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。

2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生间可以不设置火灾自动报警系统的表述,但在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,卫生间仍宜设置火灾自动报警系统。

3、建筑高度大于100m的住宅建筑,要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

4、以上所述部位中,卫生间的沐浴部份,或者卫生间和沐浴合用时(指不方便区分的情况),不宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

二、浴室是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?

一类、二类高层公共建筑及其地下、半地下室,以及建筑高度大于100m的住宅建筑。其浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置自动喷水灭火系统。

在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置火灾自动报警系统。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读