消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

合理确立疏散区域,解决疏散宽度误区及争议!

发布时间:2021-07-08 09:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度的基础。

合理确定某个疏散出口或疏散通道的疏散区域,即可算出其承载的疏散人数,确定疏散净宽度,依此,可解决诸多争议,具重要意义!

1 解决疏散门.安全出口疏散净宽度误区;

2 解决疏散走道等疏散通道净宽度误区;

3 解决疏散楼梯净宽度的误区;

4 解决首层疏散出口、外门净宽度误区。

 

一、疏散区域的概念:

疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度的基础。

疏散区域是指某个疏散出口(疏散门、安全出口等)或疏散通道(疏散走道、疏散楼梯等)所承载的疏散区域,火灾条件下,本区域人员均通过此疏散出口或疏散通道进行疏散。

疏散区域是个相对的概念,图示1中,房间内疏散通道、房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等承担各自区域的人员疏散。实际上,就是同一疏散走道,不同截面承载的疏散区域也有区别,图示1中,截面1和截面2承载的疏散区域有别。

由上可知,疏散区域实质是针对某个疏散出口或疏散通道的概念,确定了疏散出口或疏散通道的疏散区域,就可以确定其疏散人数!

图片

(图示1)

二、疏散区域的确立原则:

1、疏散距离最近原则:

以公共建筑为例,规范明确了房间疏散门至最近安全出口的最大直线距离,疏散指示标志也是以疏散门至安全出口的疏散距离最近为原则设置。条件下,人们向最近的安全出口疏散,可以此确定各疏散出口和疏散通道等的疏散区域。

图示2中,A、D、E、F疏散门距左侧安全出口最近,C、G、H、J疏散门距右侧安全出口最近,疏散门B处于中间位置,可认为两个安全出口各占50%,以此确定安全出口和疏散楼梯对应的疏散区域。

图片

(图示2)

图示3的建筑,虽然上、下疏散走道连通,但依据疏散距离最近原则,上部的两个安全出口(疏散楼梯)承担上部区域人员的安全疏散,下部的两个安全出口(疏散楼梯)承担下部区域人员的安全疏散。

图片

(图示3)

2、楼层不叠加原则:

以地上建筑的疏散楼梯为例,虽然某梯段承担上部所有楼层的人员疏散,疏散区域覆盖其上部的所有楼层,但在计算疏散人数时,并不考虑不同楼层人数的叠加,处置原则如下:

疏散楼梯净宽度可按疏散人数最多一层的人数确定,在确定地上部分楼梯梯段的疏散人数时,可按该梯段以上各层疏散人数最多一层的人数计算;在确定地下部分楼梯梯段的疏散人数时,可按该梯段以下各层疏散人数最多一层的人数计算。

疏散楼梯的首层疏散出口、疏散外门等的净宽度,按首层楼梯梯段的疏散人数确定。

注:各疏散出口和疏散楼梯等,均应满足规范的最小净宽度要求。

三、疏散区域的确立意义:

明确了某个疏散出口或疏散通道的疏散区域,即可算出其承载的疏散人数,以此确定疏散净宽度,具实际意义!

1、解决疏散出口(疏散门、安全出口等)的疏散人数误区:

疏散出口(疏散门、安全出口等)的疏散人数,应按其实际承载的疏散人数确定,不能简单的采用平均取值方式。

示例1:图示2的A、B、C疏散门,B疏散门的疏散面积差不多是A、C疏散门之和,在计算疏散人数时,不能简单的将房间总疏散人数按三个门平均,应考虑各自的实际疏散负荷。图示2的F、G疏散门,疏散人数基本相同,可按房间总疏散人数平均。图示2、图示3与此类同。

示例2:图示3上部的两个安全出口(疏散楼梯),承载本楼层人员密集区域的安全疏散,其疏散人数的确定,应按其负荷的上部区域计算,相对应,图示3下部的两个安全出口(疏散楼梯),可按其实际承载的下部区域人数计算。

2、解决疏散通道(疏散走道等)疏散人数计算的争议:

疏散通道(疏散走道等)的疏散人数争议,由来以久,有观点认为,疏散走道负担两侧所有房间的人员疏散,疏散人数应按走道两侧房间总人数确定。依本文所述的疏散区域确定原则,疏散走道应依实际负荷的区域确定,当走道负载区域的人员密度相对均匀时,疏散走道任意截面的疏散人数,通常不会超过疏散总人数的1/2,可按两侧房间总人数的1/2确定疏散净宽度。

示例:图示1至图示3的疏散走道,两侧房间的人员密度相对均匀,疏散走道任意截面的疏散人数不会超过总疏散人数的1/2,可按总疏散人数的1/2确定疏散净宽度。

3、解决疏散楼梯疏散人数的误区:

疏散楼梯的疏散人数确定,包括平面疏散人数和竖向疏散人数:

从平面疏散角度,疏散楼梯的疏散人数和安全出口对应,如前所述,应依其实际疏散负荷确定。

从竖向疏散角度,疏散楼梯承担多个楼层疏散,根据前述原则,同一疏散路径中,不考虑不同楼层人数的叠加。

图示4中,四层及以上均为办公场所,当这些楼层的疏散人数相等时,可按任意层疏散人数确定3层及以上楼层的疏散楼梯净宽度,一、二、三层为人员密集场所,当疏散人数大于四层及以上办公楼层的疏散人数时,二层疏散楼梯的疏散人数可按三层疏散人数确定,一层疏散楼梯的疏散人数可按二、三层疏散人数最大的一层确定,在满足疏散人数和最小净宽度要求的前提下,允许上层疏散楼梯净宽度小于下层疏散楼梯净宽度。

地下部分疏散楼梯向上部疏散,图示4中的地下疏散楼梯,可按梯段以下各层疏散人数最多一层的人数计算,在满足疏散人数和最小净宽度要求的前提下,负二层和负三层疏散楼梯净宽度可小于负一层。

图片

4、解决首层疏散出口疏散人数的误区:

《建规》5.5.21规定:“首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定”。依本文可知,疏散楼梯在首层疏散出口(含疏散外门)的疏散人数,与首层楼梯梯段一致,同一建筑楼层的不同疏散楼梯,疏散人数可能有别,不能简单的取总疏散人数平均值。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

数字 2023-02-15 15:50 00 [回复]举报

本文中图示三。上部两个安全出口的疏散宽度是否必须满足上部各房间的计算疏散宽度。如计算疏散宽度为10m。实际两部疏散楼梯总宽度为8m

是否可向下借用疏散宽度。如可借用 借用楼梯是否按照袋型走道尽端房间至安全出口的距离考虑借用楼梯间的位置

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

合理确立疏散区域,解决疏散宽度误区及争议!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读