消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

闭式细水雾灭火系统-湿式系统!

发布时间:2020-07-16 10:06消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:闭式细水雾灭火系统是采用闭式细水雾喷头的系统,主要设置在非密集柜储存的图书库、资料库和档案库等部位。

闭式细水雾灭火系统可分为湿式系统和预作用系统,目前基本都是采用湿式系统。

闭式细水雾灭火系统-湿式系统(2D版)

 

闭式细水雾灭火系统-湿式系统(3D版)

 

第一章 主要组成及概述

1、闭式细水雾灭火系统包括细水雾控制柜、水箱、主泵组、稳压泵组、分区控制阀、管道配件、末端试水阀及细水雾喷头等。细水雾控制柜、水箱和泵组一般成套设置,放置在专用的泵房内,详见专题分解:细水雾泵组、水箱、控制柜原理及控制流程

2、闭式细水雾喷头内置玻璃球(或易熔合金),玻璃球顶住细水雾喷头的进水口密封座,当发生火灾时,玻璃球内的液体随着温度升高不断膨胀,当温度达到规定值时,玻璃球爆裂,密封座失去支撑,压力水喷出灭火。

喷头动作温度宜高于环境最高温度30℃,可以根据不同的环境温度选择不同温度等级的喷头。

第二章 分区控制阀

1、闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀,分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。

2、分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组,确保工作时处于开启状态。

3、当系统排空、检修管网及更换喷头时可以关闭分区控制阀,分区控制阀关闭时,应向消防控制中心发送关闭状态信号。

4、当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置(一般采用流量开关)。

第三章 喷头·作用面积·布置方式

1、闭式细水雾灭火系统,应选择快速响应型喷头(响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的喷头);喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃;同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。

2、每套细水雾泵组所带喷头数量不应超过100只。

3、闭式细水雾灭火系统的作用面积不宜小于140m²。

闭式系统的设计流量,应为水力计算最不利的计算面积内所有喷头的流量之和。

4、闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀、完全覆盖保护区域,并应符合下列规定:

4.1 喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2;

4.2 喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施;

4.3 喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm。当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置。

第四章 手动排气阀·末端试水阀

1、闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,手动排气阀用于排空管网内的空气,一般在管网充水时使用。

2、分区控制阀后面的管网,应在最不利点处设置末端试水阀,

3、末端试水阀应符合下列规定:

3.1 末端试水阀前应设置压力表,用于观察管网压力情况;

3.2 末端试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效,也就是说打开试水阀时,流量和一个喷头动作的流量相当。系统测试时,可以通过打开试水阀,模拟喷头喷放时的工况。

3.3 末端试水阀的接口大小应与管网末端的管道一致。

 

三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

闭式细水雾灭火系统-湿式系统!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读