当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题106:当地上建筑采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,地下室疏散楼梯与地上疏散楼梯在建筑首层是否可以通过同一个门厅疏散至室外?(10条)
106.1.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.18条:
当地上建筑采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,地下室疏散楼梯与地上疏散楼梯在建筑首层是否可以通过同一个门厅疏散至室外?
答:地上建筑采用敞开楼梯间疏散时,当敞开楼梯间及地下室封闭楼梯间在首层分别采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位进行防火分隔后,可以通过同一个门厅直通室外,设置在贯通门厅内的楼梯应与门厅做防火分隔(2.00h防火隔墙及乙级防火门);
106.2.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.5.6条:
地上楼梯间和地下楼梯间能否在首层通过同一前室,直通室外?
解答:当1部地上疏散楼梯与1部地下疏散楼梯同为防烟楼梯间时,可通过同一前室直通室外;
106.3.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.3.11条:
当建筑地下与地上共用楼梯间,地上部分采用防烟楼梯间时,地下部分是否也一定要采用防烟楼梯间?
答:地下楼梯间与地上楼梯间在首层不共用前室时,可以分别根据地上地下要求采用不同的楼梯间形式;
106.4.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2023年版)》第2.1.11条:
高层丙类厂房,采用防烟楼梯间进行疏散,当楼梯间的门及电梯厅内最远点至首层直通室外的门的距离不大于30m时,首层是否可以通过扩大合用前室通向室外?当该疏散楼梯地下部分与地上部分采用无门窗洞口的防火墙进行分隔后,地下部分的疏散楼梯是否也可以与地上部分疏散楼梯共用该扩大合用前室通向室外(如下图)?
答:上述设计可行;
106.5.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2023年版)》第2.4.7条:
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.10-3款:地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔。请问下图两种设计是否可行?
答:这两种设计均不可行;地下疏散楼梯间与地上疏散楼梯间,应采用无开口的防火隔墙分隔;
106.6.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.28条:
地下室的封闭楼梯间在首层的疏散门可以开向首层楼梯间扩大前室吗?
答复:除规范明确要求地上、地下楼梯间需独立设置的情况外,地下室的封闭楼梯间在首层的疏散门可以开向首层楼梯间扩大的前室(附图1.5.28);
106.7.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题25:
采用敞开楼梯间的住宅,首层地上楼梯是否应增加防火门封闭,与地下室封闭楼梯均经过除通行外无其他功能的门厅(参扩大封闭楼梯间)通至室外,方可视为满足规范要求?附图如下;
交流解答:首层地上敞开楼梯无需增加防火门封闭,地上、地下有分隔即可;
106.8.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题26:
对于与敞开外廊连接的敞开楼梯间,地上与地下完全分隔后通过同一个外廊,是否可行?如下图;
交流解答:1)敞开外廊散热排烟条件好,烟气在该防火门外不会聚集,不会对地上或地下产生影响视同地上地下已有防火分隔;
2)地上与地下完全分隔后通过同一个外廊可行;
106.9.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.7.5条:
采用敞开楼梯间疏散的住宅建筑,地下楼梯间与地上敞开楼梯间宜分别直通室外,确有困难时,地下室楼梯间与地上敞开楼梯间在首层可通过同一门厅直通室外,但应满足以下要求:
1)地下楼梯间应设置前室与门厅进行分隔,或地下楼梯间、地上敞开楼梯间均设置耐火性能不低于乙级的防火门与门厅进行分隔。
2)门厅内任一点至室外安全出口的距离不应大于15m。
3)门厅应仅作为人员通行使用,门厅的顶棚、墙、柱、地面装修材料的燃烧性能应为A级。
4)除户门、电梯层门、管道井检修门外,不应开设其他房间门。开向门厅的户门应采用耐火性能不低于乙级的防火门;
106.10.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.3.7条:
住宅地上、地下均为封闭楼梯间(机械通风),其首层单元门厅布置如下图,地下楼梯间是否可以通过首层的门厅通至室外?
答:当开向门厅的住宅户门、管井门为乙级防火门时,上图做法可行;
