消防话题

【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?

请写下您的评论评论

共 11 评论

付朝礼 24-09-20

我认为不宜设置喷淋,原因如下:1、消防控制室装修材料选择严格,除了不燃材料就是阻燃材料,即便发生火灾,荷载较小。2、消防控制室24h有人值班,发生火灾也能及时处置,除非玩忽职守,没人值班。3、消防控制室都是电器设备,遇水会导致短路,从而导致消防设施瘫痪。

3 0 [回复]

懒得说 24-09-21

消防控制室弱电设备不宜采用喷水灭火,宜选用气体灭火系统。  如果消防控制室明火温度足以促发喷头动作,室内设备大概也烧得差不多了。

3 0 [回复]

西湾子消防小能手   回复: 懒得说24-09-25

消防控制室24小时有人值班安装气体灭火?

0 0 举报 [回复]

南明离火 24-09-21

不用,都是电气设备  喷头爆了  基地就没了~

3 0 [回复]

阳明心 24-09-24

各位老师,如果已经装了喷头,需要整改取消吗?

0 0 [回复]

一只小锦Li   回复: 阳明心24-09-25

这个我认为从一下方面考虑:1,消控室都是电器类设备,不宜采用水灭火系统。2,消控室都配有灭火器,有人值班情况下,可以直接扑灭初期火灾。3,查看一下设计图纸,此处是否设计了喷水灭火系统,然后咨询一下设计院,最好以设计院为准。

0 0 举报 [回复]

西湾子消防小能手   回复: 一只小锦Li24-09-25

图纸肯定没有设置喷淋,我估计设置了气灭

0 0 举报 [回复]

消防网友57800 24-09-24

不用吧

0 0 [回复]

scool 24-09-25

评论区很热闹,有没有人查到标准规范

0 0 [回复]

磊中 24-09-25

8.1.7 本条第1、3、4款为强制性条款。消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示、控制中心,必须确保控制室具有足够的防火性能,设置的位置能便于安全进出。

消防控制室应考虑的是防火而不是灭火,这个部位要想办法确保不能收到火灾的威胁

这要考虑的话就设置灭火器就最好了,喷淋是肯定没必要的,基地着火等于全军覆没了已经,自动喷水灭火系统还能破坏这些设备所以设置自动喷水灭火系统的话和火是一个性质的是来破坏的

0 0 [回复]

忙里偷闲 24-09-25

消防控制室不需要也不能设置喷淋,甚至气灭也不需要,配相应灭火器足以。理由如下:1、消控室作为消防灭火系统的指挥中心,一定设置在非常安全的位置,其内部装修也非常严格。2、消控室24小时有专业人员值班,且管理严格,一旦内部有火情会迅速扑灭。3、消控室里面全是电气设施,不能碰水,也不能设置气灭,因为值班人员不能离开。

0 0 [回复]

最新问题

关闭