气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封
2024-11-17 10:40
【问题描述】 栓口设置不合理,地下式消火栓未设标识 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求: 1 室外地上式消火栓应
2024-11-12 8:56
平面面积不宜小于0.12㎡
2024-11-11 11:38
【问题描述】室外消火栓动压不足;倒流防止器前未增设室外消火栓。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网,平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消
2024-11-10 16:53
【问题描述】 室外消火栓被绿化遮挡,不易于被发现。 中华人民共和国消防法(2021年版) 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得 埋压、圈占、遮
2024-11-10 16:52
【问题描述】 吸水管与母管、吸水管与水泵进水口未采用管顶平接 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸
2024-11-8 14:38
【问题描述】吸水管和出水管上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 5 消防水泵的
2024-11-8 14:31
2024-9-30 10:27
2024-9-30 10:22
湿式自动喷水灭火系统是由洒水喷头、湿式报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。洒水喷头:按设计的洒水形状和水量洒水的装置,由于热的作用,在预定的温度范围内自行启动,分为玻璃球洒水喷头和易熔元件洒水喷头。按安装位置分类又分为:边墙型洒水喷头、下垂型洒水喷头 、直立型洒水
2024-9-12 15:42
一、手提式干粉灭火器:二、手提式水基型灭火器:三、手提式二氧化碳灭火器:四、推车式干粉灭火器:五、推车式水基型灭火器:六、推车式二氧化碳灭火器:七、悬挂式干粉灭火装置:八、悬挂式气体灭火装置:九、柜式气体灭火装置十、外储压七氟丙烷灭火系统:十一、内储压七氟丙烷灭火系统:十二、IG541气体灭火系统:十三、高压二氧化碳灭火系统:
2024-9-3 16:45