装配式组合冷库是否需设排烟
发表评论:
是图片中这样的冷库,冷库内其实就是一个独立房间,全封闭的,存储物品为丙类物品。第一,面积很多都是大于300平米。第二,8.5.4地下或半地下建筑、地上建筑内的无窗房间,当总面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
0
0
2021-02-05
装配式组合冷库是否需设排烟
发表评论:
0
0
2021-02-05
装配式组合冷库是否需设排烟
发表评论:
在医药工业厂房中经常涉及到组合式冷库,组合式冷库是房中房结构,比如在土建厂房或库房内用彩钢板作为库板制作多个50平米以上的冷库,单个组合式冷库的面积也有做到2000平米的。类似于大厂房内有多个房间,这些房间是以彩钢板为围护结构的冷室,冷库内存放的物品为丙类物品。 另外组合式冷库属于装配式冷库,应该不能执行《冷库设计规范》GB50072-2010。该规范总则1.0.2中规定:本规范适用于采用氨、氢氟烃及其混合物为制冷剂的蒸汽压缩式制冷系统,以钢筋混凝土或砌筑体结构为主题结构的新建、改建、扩建的冷库,不适用于山洞冷库、装配式冷库、气调库。 若没有具体规范及地方法规规定,按现行《建规》及《烟规》,个人认为大于50平米的组合式冷库应该设排烟设施。 请指教!
0
0
2021-02-04
装配式组合冷库是否需设排烟
发表评论:
组合式冷库是房中房结构,比如在土建厂房或库房内用彩钢板作为库板制作多个50平米以上的冷库,单个组合式冷库的面积也有做到2000平米的。类似于大厂房内有多个房间,这些房间是以彩钢板为维护结构的冷室,冷库内存放的物品为丙类物品。