专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
半曰闲
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
湿式报警阀压力开关 完工时 发现连接了2根线 说是一去一回 连接到消防控制室操作台,还有2根线是未连接状态,问下此种方式(2根未连接)是否可以,如果不可以要连接哪里?依据哪个规范?
发表评论:
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。所以,4根线都要接。
0
0
2024-08-06
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭