专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
菜鸟消防
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
关于常高压消防系统问题
发表评论:
《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974-2014)4.3.11 4 当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。 我个人的理解:是的,这就是常高压消防系统,但是这样的高位消防水箱要相对高很多、容积要大很多,否则最不利点消火栓没有压力,消火栓栓口动压不符合要求。 【7.4.12 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。】
0
0
2024-05-23
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭