消防问答 > 其他 提问

高位消防水箱间的门

高位消防水箱间的门应该设设成什么级的门,规范没有明文规定

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛疼 21-04-06

建规6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。     设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。     通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-09

水箱间无其他电气设备时,只要求安全防护和防冻措施的要求,

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭