消防问答 > 安全疏散 提问

关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答

因建筑设计防火规范5.5.17已作废,此5.5.17表格是不是也作废了,疏散走道疏散距离在《建筑防火通用规范》内无明确要求

问疏散走道疏散距离多少都可以了吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

LHH2737 24-10-15

不是的,依然按照5.5.17设计,其他被废除规范但没有替代条文的也一样

0 赞 0 踩 [回复]举报

夏至930 24-10-22


有很大争议,替代条文没出来,就把原条文废止,本身就是个问题,所以一些没有出新替代的条文,还按照老规范来实施,即使他被废止了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-11-12

废止的是原规范的相关强条的强制性,如果通规上有新条款,执行通规,通规上没有相关新条款,那原规范上条文可以作为一般条款执行即可,

0 赞 0 踩 [回复]举报

shwbest 24-12-02

不是作废,是作为普通条款执行了

0 赞 0 踩 [回复]举报