消防问答 > 自喷灭火系统 提问

湿式报警阀警铃动作问题

湿式报警阀连接警铃的管道现场做的30米长(规范要求是不宜超过20米),然而末端放水警铃不响,压力开关不动作,泵也不启动,警铃这些都是好的,是不是因为连接管道过长和中间翻弯过多的原因呢

请写下您的回答回答

共 4 回答

胡胡203 24-10-11

看下报警阀前后压力表是否前端压力过低

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿宸宸宸宸OK 24-10-11

警铃不响可能是因为管道过长,压力开关不动作可能就是因为系统侧压力过高,供水侧压力低,报警阀前阀后压差过大

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友66139 24-10-11

压力开关是好的吗?单独试一下压力开关,看是接线问题还是压力开关问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-11-12

这个不一定,当然也有这个原因,也可能是警铃下边那个滴水阀没有安装,管道全开,导致没有水到警铃和压力开关,或者是管道中间有个过滤器脏堵,导致水量过小;或者是过滤器前边有个阀门没有开,或者是报警阀里面通往警铃的水道脏堵,导致水过不来;或者是警铃旁边滴水阀上边那个小缓冲罐脏堵,水压上不去。或者是供水压力太低。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭