物业交接查验时候发现除电梯前室外,其他手报都没带插孔电话通话功能,这个是否符合规范
提 交
共 7 回答
LHH2737 24-09-30
GB 50116-2013第6.7.4.22 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
只有局部设置其实也不算违反吧
1 赞 0 踩 [回复]举报
清风抚凡心 回复: LHH273724-10-09
情况是,消防电梯前室带插孔的手报可通话,其他部位带插孔不能通话,不知道是否符合规范
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 24-09-30
个人认为,物业交接的话,先看图纸,现场符合图纸,即认定为符合规范设计。
然后再看双方怎么约定的,是现状交房?还是验收合格后交房。
这个手报的事,大概率就是谈其他条件的筹码。
您指着上家公司给您全换成带插孔的,对后期运营的意义也不大。
潘天坤 24-09-30
这个不符合规范和实际要求,宜字也应遵循,一般设计和现场会选用带电话插孔的手动火灾报警按钮
清风抚凡心 回复: 潘天坤24-10-09
情况是消防电梯前室带插孔的手报可通话,其他部位带插孔不能通话,不知道是否符合规范
潘天坤 回复: 清风抚凡心24-10-09
其他场所没有规定有提到可“不带有电话插孔”
一直在路上_WlpS 回复: 清风抚凡心24-10-11
依照图纸验收,有图依图无图依规